11问答网
所有问题
当前搜索:
怎样判断变压器油位是否正常
变压器油位
的变化与哪些因素有关?
答:
变压器
的
油位
在
正常
情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油位变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
如何
对油浸式
变压器
运行进行维护?
答:
进入油浸式电力配电室时,先用高压验电器确认
变压器是否
处于停电状态,然后拉高压隔离刀,再检查外壳、瓷绝缘子、引线是否变形。如果损坏,更换并检查
油位是否正常
。如有漏油,更换橡胶垫,检查硅胶是否有效。如果有变色或严重故障,应立即更换。检查油浸式变压器周围的照明、散热和除尘设备是否完好,并用干净的...
根据
变压器油位
计的指针能否读出变压器内油量?
答:
根据油位计可以大致
判断变压器
的
油位是否
在
正常
范围之内 不能准确的读出油量的多少 可以通过变压器总装配图 知道变压器的注油量的大小 根据油枕体积估算下
关于箱变的
变压器油位
的监测和保护
答:
小小报警器
油位
“守护神”周祥宝 9月6日上午9点,笔者来到山东潍坊110千伏穆村变电站主变改造现场,探访潍坊供电公司变电检修工区自研的
变压器
真空注油报警装置。即将被抽真空注油的是该站的一台5000千伏安变压器。经过13个小时的放油、吊罩、改造、变压器本体真空处理,时间已经不知不觉到了晚上10点。
判断变压器是否正常
工作的指标是什么?
答:
1、
变压器
温度未达到变压器等级要求的额定温度;2、有没有突然的温度升高;3、变压器运行声音
是否正常
;4、三相电压是否相同。
电压互感器运行巡视应检査充油电压互感器的
油位是否 正常
,油色...
答:
电压互感器运行巡视应检查充油电压互感器的
油位是否正常
,油色是否透明(不发黑),有无严重的渗、漏油现象。一、简介:电压互感器和
变压器
类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给...
变压器
出现假
油位
,可能是哪些原因引起的?
答:
变压器
出现假
油位
可能是由以下原因引起的:(1)油标管堵塞。(2)呼吸器堵塞。(3)安全气道通气孔堵塞。(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
变压器
在运行过程中出现油温异常,要
怎么
解决呢?
答:
发生下述情况之一时,应立即将
变压器
停运处理:(1)变压器内部音响很大,很不
正常
,有爆裂声;(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器上层油温异常,并不断上升;(3)油枕或防爆筒喷油;(4)严重漏油,致使油面低于
油位
计的指示限度;(5)油色变化过甚,油内出现碳质;(6)套管有严重的破损和放电现象;(7)...
我们这有一台12500KVA电炉
变压器
运行
正常
,可油枕中的
油位
却在下降,这...
答:
油位下降可能会导致瓦斯保护动作。
正常
运行时下降的原因可能
是
泄露、冷却、压力大等多种原因,也有可能是出现了假油位;也有可能是在加油时没有将油枕中的胶囊吹胀。
变压器油位
过低会使轻瓦斯保护动作,严重缺油时,变压器内部铁芯线圈暴露在空气中,容易绝缘受潮(并且影响带负荷散热)发生引线放电与绝缘...
变压器
维修保养计划要求
怎么
写 大虾们帮帮忙
答:
6、检查变压器的温度和温升是否过高冷却装置
是否正常
散热管温度是否均匀散热管有无堵塞现象7、检查变压器运行声音是否正常8、检查
变压器油
枕和充油套管内的
油位
高度是否在规定范围内(20%-50%)瓦斯继电器内有无气体9、检查变压器的套管是否清洁...