11问答网
所有问题
当前搜索:
怎样控制剪力墙的轴压比
剪力墙轴压比
的问题
答:
3. 一字墙的轴压比按照0.3或0.4进行控制
。4. 具体想了解程序控制的轴压比数值,可以查看构件信息。5. 点击轴压比显示红色的墙体,会弹出一个文本文档,其中包含程序所采用的控制数值。
PKPM中
剪力墙
超
轴压比怎么
处理
答:
在PKPM设计软件中,当剪力墙遭遇超轴压比情况时,
可以采取以下措施进行处理:1. 增加底部几层的墙厚:这种方法通常会得到建筑专业的同意
,因为增加墙厚对建筑布局的影响较小。2. 提高底部几层的混凝土等级:这一般是结构专业可以自主决定的做法,有助于提高墙体的承载能力。3. 使用EPS模块剪力墙:这种墙体...
剪力墙轴压比
超限
怎么
处理
答:
- 首先,
可以考虑增加底部几层的墙厚
。通常情况下,这样的调整不会受到建筑专业的反对。- 其次,提升底部几层的混凝土等级也是一个可行的方案。这种调整通常由结构专业自行决定,因此实施起来较为灵活。- 第三,对于一字墙等小墙肢的轴压比超限问题,可以通过
调整洞口位置来延长墙肢长度或减小洞口宽度
。如果...
【求助】短肢
剪力墙
抗震等级为四级或非抗震时,
轴压比
规范上有要求么...
答:
展开全部 四级比三级控制的松,不应该是减少0.1的。我做的时候,是比照三级的,比三级的松一些。柱
的轴压比
是控制柱子的延性的。在框剪结构中,框架作为第二道防线,对轴压比的要求可适当放宽;对框支柱则要严格
控制轴压比
。对于
剪力墙
结构,控制轴压比也很重要,能使剪力墙有建好的延性和耗能能力。 查看原帖>> 本回...
采用悬臂
剪力墙
作为抗震结构时,保证其延性的主要措施有哪些?
答:
1.控制轴压比 2.增加约束边缘构件配箍率及箍筋强度
3.适当增加纵筋配筋率或边缘构件内加入型钢 4.增大高宽比 5.适当增加水平分布筋,提高抗剪承载力 6.剪力墙底部采用ECC等延性混凝土
【求助】短肢
剪力墙
抗震等级为四级或非抗震时,
轴压比
规范上有要求么...
答:
在框架-
剪力墙
结构中,框架作为结构的第二道防线,其轴压比的要求可以相对放宽。5. 然而,对于框支柱,轴压比的要求必须严格控制,以确保其在地震作用下的结构安全性。6. 剪力墙结构
的轴压比控制
同样至关重要,因为合理的轴压比可以确保剪力墙具有良好的延性和耗能能力,这对于结构的抗震性能至关重要。
PKPM中
剪力墙
超
轴压比怎么
处理
答:
增加底部几层的墙厚
。一般来说如果只增加以下几层的墙厚,建筑专业都是会同意的。增加底部几层的混凝土等级。增加混凝土等级一般都是由结构专业自己来决定的,所以一般都是可行的。EPS模块剪力墙是由EPS(聚苯乙烯保温板)模块经积木式错缝搭接成空心墙体,根据建筑的具体设计要求绑扎钢筋、浇筑混凝土。待...
pkpm中
轴压比怎样
调整
答:
1. 增加墙长或墙厚。2. 提高混凝土强度等级。3. 增加
剪力墙的
数量。剪跨比小于1.5的短柱,应采取特殊构造措施,并专门研究
轴压比
限值。框架柱截面超限可能是由于轴压比超过对应抗震等级的规定限制。调整时应考虑荷载、混凝土强度等级和柱子截面积等因素。对于已建大楼核算后发现轴压比超限的情况,除了拆除,...
非抗震
剪力墙轴压比
大小有规定吗
答:
5. JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.13条同样未对四级
剪力墙的轴压比
提出要求。6. 因此,可以断定,现行的结构规范对非抗震剪力墙的轴压比没有具体的限制要求。7. 尽管如此,实践中为保证结构安全,建议非抗震剪力墙的轴压比不宜超过1.0,这一建议应自行掌握。
【求助】短肢
剪力墙
抗震等级为四级或非抗震时,
轴压比
规范上有要求么...
答:
2. 相较于三级抗震等级,四级抗震等级对
轴压比的控制
相对宽松,并不意味着需要减少0.1。3. 在实际设计中,短肢
剪力墙的轴压比
应参照三级抗震等级进行,但四级抗震等级的要求更为宽松。4. 柱子的轴压比是设计中用来控制柱延性的一个参数。5. 在框架-剪力墙结构中,框架作为第二道防线,其轴压比的要求...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙轴压比该如何验算
剪力墙的轴压比如何计算
剪力墙轴压比限值
剪力墙轴压比计算
剪力墙轴压比过大怎么改
如何降低柱的轴压比
剪力墙轴压比规范
剪力墙轴压比超限
高层轴压比