悬挑外架卸荷钢丝绳间距多少米
悬挑脚手架卸荷钢丝绳
布置要求
答:
1
一次悬挑脚手架高度不宜超过20m
;2 钢丝绳或钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;3 每个悬挑型钢梁外端宜设置直径不小于14mm的钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉接; 4 应设置连墙杆。
落地式钢管
脚手架
超过
多少米
才要做
钢丝绳卸荷
答:
架体高度超过24米宜进行钢丝绳卸荷
,内外立杆主节点都要设置,禁止用同一根钢丝绳同时啦在内外立杆节点上。钢丝绳竖向间距不超过15m,水平间距同立杆纵距。脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;...
悬挑
式
脚手架间距
有什么规定?
答:
1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢 3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm
,锚固型钢的U型钢筋拉环 或锚固螺栓直径不宜小于16mm 4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm 5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢...
外
脚手架
兜网规范是怎样要求的?
答:
在安全挑网端设置中10钢丝绳进行卸荷,
每间隔6米设置一道钢丝绳连接至建筑物上部
,钢丝绳必须张紧受力。建筑外架的作用:满足安全需要,具体是指起到临边防护的作用。满足施工需要,具体是指外墙施工,包括支模、外墙保温、涂料等。建筑外架即外脚手架,统指在建筑物外围所搭设的脚架。外脚手架使用广泛...
关于
悬挑外脚手架
的问题
答:
悬挑脚手架
一般采用“14”工字钢做水平挑杆(长3~5m,在楼面现浇顶板内预埋φ14 钢筋环固定)和
钢丝绳
(
脚手架卸荷
用的6×19、φ15.5 的钢丝绳在上一层外墙预留洞穿过与钢管拉住与工字钢外端连接)组成承力架,然后在承力架上向上搭设双排单立杆。
悬挑架
搭设高度为21.00m。内立杆距结构外皮0....
建筑施工
悬挑
卸料平台规范尺寸是
多少
是否有图
答:
悬挑
式卸料平台的设计尺寸:钢平台长4.5m,宽2m,主次梁均用16#和10#槽钢制作,
钢丝绳
采用直径20mm。容许荷载:施工活荷载2KN/㎡,集中荷载10KN
悬挑脚手架
怎么挑?
答:
脚手架
步
距
/
m
1.8 脚手板 钢笆片 挡脚板 木挡脚板 连墙件 两步三跨 连墙件连接方式 预埋钢管扣件 横向斜撑 6跨一设 卸荷次数 / 吊环钢筋直径/mm 20
卸荷钢丝绳
规格 14(619) 钢梁规格 16号工字钢 锚固点设置方式 压环钢筋 锚固长度/m 1.25Ln Ln
悬挑
长度/m 1.25m 工字钢固定方式 U型钢筋拉环 锚环钢筋...
悬挑
式钢管
脚手架
的锚固长度应该是
多少
?
答:
悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物
外悬挑
段长度1.50米,建筑物内锚固段长度2.00米。悬挑水平钢梁采用
钢丝绳
与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1.20m。
悬挑架
应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上。悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点必须采用焊接或螺栓连接的结构。支承体与...
悬挑
卸料平台吊环的钢筋大小及预埋深度有什么规定?
答:
(三)
悬挑
式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米,采用不小于φ16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处;两侧的悬挑梁应分别采用2道φ14以上的
钢丝绳
进行吊拉
卸荷
,钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上,严禁设置在砌体墙或
脚手架
等施工设备上;建筑物锐角利口...
悬挑脚手架钢丝绳卸荷
规范要求是怎样卸荷吗?
答:
《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ130-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉
卸荷
,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用
钢丝绳
,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。