11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟系统按高压系统
消防
排烟系统
如何界定高中低压系统。
答:
目前也没有界定的标准,但是《建筑工程消防设施施工及验收规范》当中说防
排烟系统
的风管厚度可
按照高压系统
来设计,主要取决与系统风压,并且也对风管的厚度做了详细的说明。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据高压系统走就没问题,具...
地下室消防
排烟
双速风机系统属于
高压系统
吗?
答:
其实看
排烟
风机的参数,一般是属于中压系统。但是规范要求排烟风管
按高压系统
来考虑厚度。
求教消防防
排烟系统
中,加压送风的风管厚度
按高压
还是中低压
答:
消防防
排烟系统
中,加压送风的风管厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
防
排烟系统
风管安装要求有哪些?
答:
制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,
排烟系统
铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀锌铁皮,如此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。镀锌铁皮价格根据厚度大小计算...
消防的风管是
按高压
还是低中压计算风管厚度
答:
这个消防风管需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,这个小于1500pa的风压的,都是属于中压的,高于1500pa的风雅的都是
高压
的,但是
排烟
的,规定的是全部按照高压风管机算的。
排烟
管道是
高压系统
吗?
答:
大部分属于中低压系统!
高压系统
应该属于人防方面的
排烟
!民用排风(烟)是
按照
中低压系统计算!!!看风机的选型就可以!
从
排烟
风管尺寸区分是中低压还是
高压系统
答:
低压
系统
风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压
风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
排烟系统
钢板风道属于中低压系统还是
高压系统
答:
既可低中压,也可
高压
。看
系统
风压定。
消防
排烟系统
的风管属于
高压
风管吗?
答:
消防
排烟系统
的风管属于中压风管。风管
系统按
其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施
高压系统
P>1500 ...
防
排烟系统
风管制作钢板厚度是怎样要求的
答:
如是金属管,防排烟风管壁厚按规范所要求
高压系统
的壁厚,如果是非金属管,则按设计(规范对此没做相应规定)。只要防火等级达到相应标准就行。防
排烟系统
,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接...