11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟管道属于中压还是高压
防
排烟
风
管
是否为
高压
风管
答:
当然是了。送风、排风、补风属于中压管道。
排烟属于高压管道
消防
排烟
系统的风
管属于高压
风管吗?
答:
消防排烟系统的风管属于中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
消防防排烟防
排烟是属于高压
风
管还是中压
风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
排烟管道是 高压
系统吗?
答:
大部分属于中低压系统
!高压系统应该属于人防方面的排烟!民用排风(烟)是按照中低压系统计算!!!看风机的选型就可以!
风
管
2米以上的
是不是
不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统...
答:
排烟风管属于高压系统
,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
消防
排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
防
排烟
系统,都是由送排风
管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、低压系统风管小于或等于500Pa;2、
中压
风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
消防防
排烟
答:
防排烟系统大多数设计为
中压
风管,据我所知只有人防内的防
排烟管道
采用
高压
风管;共板法兰和薄钢板法兰差不多,都
属于
无法兰连接形式,适用于中低压系统,所以我认为除人防的防排烟之外可以采用无法兰连接;根据个人经验防排烟系统管道的连接方式在消防建审和消防验收时都不是重点....
通风管道,
排烟管道
,中央空调管道,怎么分辨
高压中压
低压
答:
根据系统工作压力判断,低压系统风管小于或等于500Pa,
中压
风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa。
排烟管道
的钢板厚度一律按
高压管道
考虑,漏风量允许值按中压风管考虑。
消防的风
管是
按
高压还是
低
中压
计算风管厚度
答:
这个消防风管需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,这个小于1500pa的风压的,都是
属于中压
的,高于1500pa的风雅的都
是高压
的,但是
排烟
的,规定的是全部按照高压风管机算的。
从
排烟
风
管
尺寸区分
是中
低压
还是高压
系统
答:
低压系统风管小于或等于500Pa,
中压
风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压
风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要
是
决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风
管道
技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟管道超过多少PA属于高压
消防排烟风管是高压还是中压
排烟系统多少属于高压
排烟管到底是高压还是中压
防排烟属于高压系统吗
排烟管道是高压还是低压分管
排烟系统按高压系统
排烟风管铆钉间距验收规范
防排烟用中低压高压