11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管是正压还是负压
防
排烟风管
属于中压
还是
高压
答:
中压
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定,防排烟风管是指在建筑物内设置的用于排烟、通风或送风的风管,属于是中压系统。
地下室送风跟
排风
怎么样分变
答:
地下室送风跟排风的分变,
送风管道是负压,排风管道是正压
。由于是地下室,通风效果肯定不好,这就需要不断的排风和送风,排风和送风是两套不同的系统,排风是把地下室污浊的空气排出室外,送风是把新鲜的空气送入室内,以达到空气的循环流动,这就是排风与送风的区别。地下室风管有排风风管...
消防防排烟防
排烟是
属于高压
风管还是
中压风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
消防
排烟正压
送风的问题!
答:
检查时,
正压送风变成负压
,而送风系统倒成排烟系统,正如火上浇油,风助火势,发生火灾后果不堪设想。另外正压送风机或排烟机选用存在问题,一些设计人员没有根据实际计算及漏风量等进行具体分析来选择风机,而是简单的套规范的数值,因此在目前不少工程验收时往往风量风速达不到规范要求。笔者建议:1、安装在屋面送、排风...
防
排烟风管
是否为高压风管
答:
当然是了。送风、排风、补风属于中压管道
。排烟属于高压管道
消防加压送风
风管
厚度是按中低压厚度
还是
高压厚度?为什么?
答:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的楼梯间
正压
风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。一般
风管
系统如果是高压的话,设计...
消防的
风管是
按高压
还是
低中压计算风管厚度
答:
这个消防
风管
需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,这个小于1500pa的风压的,都是属于中压的,高于1500pa的风雅的都是高压的,但是
排烟
的,规定的是全部按照高压风管机算的。
消防
排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
目前也没有界定的标准,但是《建筑工程消防设施施工及验收规范》当中说防排烟系统的风管厚度可按照高压系统来设计,主要取决与系统风压,并且也对风管的厚度做了详细的说明。防排烟系统,都是由送
排风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据高压系统走就没问题,...
求教消防防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按高压
还是
中低压
答:
消防防
排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
消防
排烟
风机与
正压
送风机有什么区别?
答:
正压
送风一般设在楼梯间,出现火警时着火层与相邻上下层正压送风机开启,输送新鲜空气并阻止楼梯间防火门开向楼梯间---阻止烟气进入楼梯间人们逃生时不被烟气抢着。排烟风机通过
排烟风管
、风口排除烟气。当烟气温度高于280度时自动关闭。正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼...