11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管宽高比
请问地下室防
排烟风管
的高宽比大可以到多少?会议室空调风管的呢?
视频时间 1:10
消防
排烟
风量怎么确定
答:
根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。
风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻
)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
消防中的
排烟风管
的尺寸是怎么设计的 我看了资料 是求的风管的截面积...
答:
先求到风管的截面积后,选择风管的尺寸和截面积相等即可,但是要注意应该是净面积,
还要注意控制矩形风管宽高比不大于4
,还要和建筑空间结合布置。选择布排风管的位置有没有什么条件限制(一般建筑首先考虑到平面的功能布置,其次会把一些不利于建筑功能布置的角落拿来给设备专业),如果有特定条件限制就...
请问地下汽车库通风
排烟风管
做1400*250没事把 长宽比超过了1:4 规范上...
视频时间 1:10
消防
排烟
平面图上1600*400代表
风管
什么尺寸?
答:
宽度*高度,
1600*400
已知
排烟
量为53000m3/h,6个排烟口为800*800mm,风速多少?
风管
尺寸?
答:
(按照10m/s风速,有效面积70%考虑)所以最大防烟分区应含两个排烟口,每个排烟口负担14000m3/h,有效风速为8.7m/s 该防烟分区
排烟管
尺寸为1200x400(排烟风速15.4m/s)本层排烟总管尺寸为1800x500(排烟风速16.4m/s) ,立管同此尺寸 以上尺寸均可调整,但要保证截面积和长宽比不超过4 ...
机械
排烟风管
的大小是怎么算的?
答:
宽1600MM,高320MM,这些加上
风管
板材的厚度都是风管参数,而(-2.600)表示相对标高.那有这么简单的道理啊?这是两种不同的风口!后面这种要好些,主要是过滤是两层的,前面是只有一层,价格不一样,但尺寸可以是一样.你不是学习暖通的吧?感觉是这样.多看看就知道了,呵呵 ...
排烟风管
同样的风量宽扩大高缩小怎么算
答:
1、计算排烟区域的面积和高度,得到排烟区域的体积。2、根据排烟区域的体积和排烟速度,计算出
排烟风管
的横截面积。3、由于排烟风管的宽度扩大,需要重新计算风管的横截面积,以便保持风量不变。可以通过调整风管的高度来实现。4、根据风机的风量和风管的横截面积,计算出排烟风管的直径。5、根据风管...
排烟风管
多大最好?
答:
一般来说,抽油烟机的
排烟管
直径尺寸有以下几种规格,分别是15cm、16cm、18cm、20cm。抽油烟机的烟道尺寸从15cm-18cm都有,现在主推的大风量油烟机的烟道主要是17cm、18cm,一般通用的中式烟机是150-153毫米,单电机侧吸式是160-163毫米,双电机侧吸式是180-183毫米。抽油烟机的排烟管,管道直径...
油烟机排
风管
直径多大
答:
通常油烟机排
风管
直径分为15厘米、16厘米、18厘米、20厘米。主要根据油烟机的机罩大小选择。不同型号油烟机,排风管大小亦不同。此外,装排风管要确保其长度适中,否则会影响
排烟
效果。排气管安装有哪些注意事项:1.首先要注意烟管的安装深度,特别是油烟是排到公共烟道时更要注意。管道距离越近,排烟...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管宽高比规范
防排烟风管属于中压还是高压
风管长宽比
风管长宽高怎么表示先后
风管的长宽比例有什么要求
风管最大长宽比
风管长宽比规范
风管长宽比规范要求
洁净区风管长宽比