11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管属于中压还是高压
防排烟风管属于中压还是高压
答:
中压
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定,防排烟风管是指在建筑物内设置的用于排烟、通风或送风的风管,属于是中压系统。
防排烟风管
是否为
高压
风管
答:
当然是了。送风、排风、补风属于中压管道。
排烟属于高压管道
消防
防排烟防排烟是属于高压风管还是中压风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
从
排烟风管
尺寸区分
是中
低压
还是高压
系统
答:
低压系统风管小于或等于500Pa,
中压风管
系统为大于500Pa小于等于1500Pa,
高压风管
为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》。高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式计...
求教消防
防排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按
高压还是
中低压
答:
消防防排烟系统中,
加压送风的风管厚度按中低压
。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
防排烟风管
的允许漏风量,应按( )系统风管确定。
答:
【答案】:B 2022版教材P172
防排烟风管
的允许漏风量应按
中压
系统风管确定。
消防
防排烟风管
连接能否使用共板法兰连接?
风管属于中
低压,今天某
答:
消防防烟风管应可允许
中压
风管,
排烟风管
需按
高压
风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风管道技术规程》另外,未批准的《建筑
防排烟
系统技术规范...
消防
排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
防排烟
系统,都是由送排
风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、低压系统风管小于或等于500Pa;2、
中压风管
系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
风管
2米以上的
是
不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统...
答:
排烟风管属于高压
系统,共板法兰只能用于低
中压
系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防
防排烟
系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
消防的
风管是
按
高压还是
低
中压
计算风管厚度
答:
这个消防
风管
需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,这个小于1500pa的风压的,都是
属于中压
的,高于1500pa的风雅的都
是高压
的,但是
排烟
的,规定的是全部按照高压风管机算的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟管道属于中压还是高压
排烟风管按高压系统吗
防排烟用中低压高压
新风管属于中压还是高压的
排烟管到底是高压还是中压
排烟管道是高压还是低压分管
排烟风管可以选取中压管道吗
厨房排油烟风管属于高压管吗
排烟风管是正压还是负压