11问答网
所有问题
当前搜索:
整流柜均流系数计算公式
整流柜均流系数公式
答:
整流柜均流系数的公式是平均输出值除以最大速出值
。整流柜计算方法与厂家产品特性有关,要达到额定输出的百分之70,计算所得数据才符合国标规定。
均流系数
答:
均流系数=平均输出值/最大速出值,一般应不小于0.85
。计算方法还与厂家产品特性有关,有的要达到额定输出的70%左右,计算所得数据才符合国标规定。
什么是
整流柜
?整流柜有哪些作用?
答:
整流柜
是用于将交流电变为直流电的功率设备。整流柜采用同相逆并联三相桥式整流电路结构。基本原理:把两个相同三相桥式整流联结,从结构上按相序相同、相位相差180度和正、负直流排仅仅排列在一起,构成自二次绕组直到整流臂的两组相反极性引线尽可能靠近的配置,其通过的电流在任何瞬间都大小相等、方向相...
励磁为什么要
均流
答:
衡量各
整流柜
电流平衡程度的参数成为
均流系数
,新的行标DL/T843-2010要去达到0.90以上。如果励磁系统均流系数达不到这个要求,系统又长期处于接近满负荷工作状态,电流大的那个/那些整流柜就会先出现故障,如可控硅老化、快熔熔断等,从而影响到元件的使用寿命,从而降低了系统的平均无故障时间。值得指出的...
整流
二极管能否并联用?并联后耐压不变,最大允许电流会增加吗?压降有变...
答:
可以并联,并联后耐压不变。由于二极管阻值个体差异,造成两个二极管电流有差异。所以使用并联时
的
电流小于2倍的额定电流。即1+1<1×2 一般情况下两只并联:按照单只二极管额定电流的2倍乘以90%,选用是可以的。这里的90%一般称作
均流系数
。不同型号的二极管均流系数不同,这里的90%只是我的建议。
励磁
系数
一般是多少
答:
0.75。励磁系统
的均流系数
是指各功率
整流柜
输出电流的平均值与最大功率柜输出电流值之比,要求不低于0.75。
可控硅
整流柜的
工作原理及注意事项
答:
可控硅
整流柜的
工作原理如下:1、可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。2、当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=...
励磁柜三相电流不平衡
答:
(1)励磁系统整流柜可控硅击穿或可控硅保险丝熔断 (2)励磁系统整流柜输出电流大大超过正常额定电流 (3)所配置
的整流柜
三相综合
均流系数
(R、S、T)存在差别 (4)励磁系统内部的同步变压器故障,造成U、V、W三相输出不平衡 (5)触发脉冲信号不同步。可通过如下方法测量:(1)用示波器测量励磁系统...
简述交流发电机检测与试验项目和方法?
答:
定子绕组常见
的
定子铁心槽数为30、36、42槽,极数为10、12、14极,多为单链式三相绕组,绕组为Y接法,节距1~4,每相绕组一般连绕而成,中间无接头。每相绕组中相邻的线圈之间的布线分显极式布线和庶极式布线。显极式布线为反接串联,即“头与头”、“尾与尾”连接,每相串联的线圈数等于极数。
励磁功率
柜均流
运行灯亮的原因
答:
整流柜
“快熔熔断”故障,SCR触发脉冲丢失。1、发生快熔熔断后,整流柜上快熔熔断指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。处理:立刻将故障功率柜退出,确定是那一只快熔熔断,检查对应的晶闸管是否损坏,更换正常后将功率柜投入运行。2、主通道发生脉冲丢失故障后调节器自动...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
整流柜均流系数公式
整流柜均流系数怎么计算
功率柜均流系数计算公式
整流柜均流系数
励磁系统整流柜允许电流偏差
励磁系统每个整流柜电流
整流柜怎样测均流
直流机车整流柜
励磁系统整流柜故障有哪些