11问答网
所有问题
当前搜索:
整流柜怎样测均流
如何
判断
整流
器是否
均流
答:
看显示灯个数
。当所有整流器的输出电流段码显示器的亮灯个数相等或相差一个时,说明整流器均流正常。
整流柜均流
系数公式
答:
整流柜均流系数的公式是平均输出值除以最大速出值
。整流柜计算方法与厂家产品特性有关,要达到额定输出的百分之70,计算所得数据才符合国标规定。
进行
整流
器
均流
实验时,正确接法为()。
答:
进行
整流
器
均流
实验时,正确接法为()。微欧计正极输出端接整流器直流侧负极,微欧计负极输出端接整流器直流侧正极(正确答案)微欧计正极输出端接整流器直流侧正极,微欧计负极输出端接整流器直流侧负极 微欧计正极输出端接整流器交流侧A相,微欧计负极输出端接整流器交流侧B相 微欧计正极输出端接...
励磁柜三相电流不平衡
答:
可通过如下方法测量:(1)用示波器测量励磁系统电压波形正常,无畸变现象
(2)正常运行中实测双通道的同步变压器副边电压是否平衡,可在采取安全措施的基础上分别进行主通道及备用通道的同步变压器检查 (3)实测各整流柜均流系数,按照厂家说明要求进行计算,误差满足规定许可 (4)安全措施条件许可下切换至...
均流
系数
答:
均流系数:并联运行各支路电流的平均值与最大支路电流值之比。
均流系数=平均输出值/最大速出值,一般应不小于0.85
。计算方法还与厂家产品特性有关,有的要达到额定输出的70%左右,计算所得数据才符合国标规定。
整流
模块
均流
灯亮
答:
整流
模块
均流
灯亮表明整流模块与外部通信异常。整流模块常见故障表现有:绿色灯(电源指示灯)灭、黄色灯(保护指示灯)亮、黄色灯闪亮,红色灯(故障指示灯)亮,红色灯闪亮。
整流
滤波电路
怎么
加
均流
电阻
答:
因二极管的正向压降有一定差值,当二极管并联使用时应加装
均流
电阻,电阻大小是选取的原则是当电路正常工作时,电阻上的压降约为0.2V就可以了。如使用5只二极管并联使用,总电流为5A,那么,当电流为5A时,每只电阻上的压降为0.2V,每路电流为1A,那么,每路电阻的阻值取R=0.2/1即取0.2欧就行了...
什么是
均流
不平衡度
答:
均流
不平衡度=(模块输出电流极限值-模块输出电流平均值)/模块的额定电流值×100
整流
模块
均流
告警什么意思
答:
整流
模块停机,交流正常后可自动恢复工作。模块温度过高关机,检查整流模块输出电流是否过载,模块温度降低后可自动恢复工作。整流模块故障,若故障应更换新的整流模块。桥式整流模块,采用进口方形芯片、高级芯片支撑板,经特殊烧结工艺,保证焊接层无空洞,使用更可靠。
整流
器为什么要较验
均流
答:
为了保证每个
整流
二管上的发热量一样.因为二级管的压降随着温度上升而下降,如果
均流
做的不好,流过电流大的管子会因温度升高电流越来越大,最后烧坏
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
整流柜均流系数
整流柜均流系数计算公式
整流柜一般用什么整流
整流稳流柜
电解槽整流柜过流保护
整流柜远程过流快速熔断器
制氢整流柜过流
励磁系统整流柜允许电流偏差
整流柜是什么