公式
答:
整流柜均流系数的公式是平均输出值除以最大速出值
。整流柜计算方法与厂家产品特性有关,要达到额定输出的百分之70,计算所得数据才符合国标规定。
均流系数
答:
均流系数=平均输出值/最大速出值,一般应不小于0.85
。计算方法还与厂家产品特性有关,有的要达到额定输出的70%左右,计算所得数据才符合国标规定。
励磁
整流柜
电流不平衡有何影响
答:
日常运行没有影响,记录不平衡电流主要是监视功率柜的负荷分配是否均匀。一般是靠近进线母排的电流大些。
整流
桥臂均流试验中,
均流系数
应≥()。
答:
整流
桥臂均流试验中,
均流系数
应≥()。0.8 0.85 0.9(正确答案)0.95
励磁柜三相电流不平衡
答:
(1)励磁系统
整流柜
可控硅击穿或可控硅保险丝熔断 (2)励磁系统整流柜输出电流大大超过正常额定电流 (3)所配置的整流柜三相综合
均流系数
(R、S、T)存在差别 (4)励磁系统内部的同步变压器故障,造成U、V、W三相输出不平衡 (5)触发脉冲信号不同步。可通过如下方法测量:(1)用示波器测量励磁系统...
什么是
整流柜
?整流柜有哪些作用?
答:
使各自所产生的交变磁通在两逆并导体的外部相互抵消之机理,从而大大减少各部分线路电抗,并增加相间阻抗的对称性,从基本上解决了大电流的交变磁通所引起的壳体局部过热,电抗压降增大,并联元件
均流
下降,损耗增大等特殊问题,有利于提高机组效率与功率因数。
整流柜
的作用:1、整流柜的作用是将交流主励磁...
可控硅
整流柜
的工作原理及注意事项
答:
可控硅
整流柜
的工作原理如下:1、可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。2、当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=...
通信机房的电源
柜整流
模块调至休眠状态,在整流模块没达到运行条件时为什 ...
答:
。如果输出电流是20A,那
整流
模块的负载就应该是20+50=70A,这样需要开启2个50A模块,再考虑一个冗余备份,总共需要开启3个模块。而自动休眠功能应该让第4个模块休眠。但休眠功能并不是模块在不用时完全关闭,而是热休眠,即模块开启,但不输出电流,在其他模块故障时迅速进入
均流
状态。
整流
电路同相逆并联的原因
答:
整流电路同相逆并联。整流电路同相逆并联的原因:由于硅整流机组单相电流大,机组变压器间二次侧常常有几套绕组,各套
整流柜
并联运行,从而出现柜间、相间、臂间、整流元件间的
均流
问题,机组电流越大,电流磁场及其各部分阻抗的不对称性、均流的影响就愈大,所以选用同相逆并联。
励磁功率
柜均流
运行灯亮的原因
答:
整流柜
“快熔熔断”故障,SCR触发脉冲丢失。1、发生快熔熔断后,整流柜上快熔熔断指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。处理:立刻将故障功率柜退出,确定是那一只快熔熔断,检查对应的晶闸管是否损坏,更换正常后将功率柜投入运行。2、主通道发生脉冲丢失故障后调节器自动...