11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器三相触头不同期合闸
什么是
断路器
非
同期合闸
答:
断路器非同期合闸指的是断路器在不同的时间点合闸,这种情况会导致三相负荷不平衡,从而产生巨大的应力
。非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,对发电机、变压器和系统造成严重冲击。这可能会导致机组强烈振动,使发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂,甚至烧毁绕组。即使没有立即损坏,也可能留下严重隐患。断路器...
断路器三相不同期
标准
答:
标准:1、当同时举起放下左右手搭在母线上就相当于相间的同期,
按标准就是相间不同期的合闸(相当于左右手同时碰触到)不能超过5ms
,不同期分闸(相当于左右手同时放开)不能超过3ms,这是针对你左右两只手同步的情况。2、只有左手5跟手指头都握在母线上了就相当于左手(A相)完整合闸了,这时候按标...
什么是
断路器
非
同期合闸
答:
断路器非同期合闸是不在同一时间内合闸,造成了时间差,导致了三相负荷不平,造成强大的应力
。断路器非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时...
断路器三相不同期
标准
答:
不应大于5毫秒。
断路器三相不同期是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的最大时间差
,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
发电机
断路器三相不同期
分闸、
合闸
时间应分别不大于下列哪组数值...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,发电机
断路器三相不同期合闸
时间应不大于10ms,不同期分闸时间应不大于5ms。
高压
断路器不同期
和超程
答:
不同期
是指
三相
在
合闸
是ABC三相接通最快和最慢的时间差,操程是指每项动静
触头
的压紧力,建议调整同期相最慢或最快的相的行程,
高压真空
断路器合闸
时
三相不同期
的危害
答:
对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸;(3)非
同期
加大重
合闸
时间。对系统稳定不利;(4)
断路器合闸
于
三相
短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功的要求,同时对灭弧室机械强度也提出更高...
断路器
分
合闸
时间
答:
不应大于5毫秒。
断路器
的分合闸时间是指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到断路器开断至
三相
电弧完全熄灭或三相主
触头
均接触为止所需要的时间,断路器的分、
合闸不同期
时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...
断路器
为什么要进行
三相
同时接触差(
同期
)的确定?73
答:
【答案】:原因有:(1)如果
断路器三相
分、
合闸不同期
,会引起系统异常运行。(2)中性点接地的系统中,如断路器分、合闸不同期,会产生零序电流,可能使线路的零序保护误动作。(3)不接地系统中,两相运行会产生负序电流,使三相电流不平衡,个别相的电流超过额定电流值时会引起电机设备的绕组发热。(4)...
框架
断路器三相合闸
的时间不一致会导致什么结果!
答:
电网中断路器合闸命令发出,希望
断路器同期合闸
。如果同期性不好的话,会在电网中产生零序电流。断路器一侧是电网电源,另一侧是负荷,
不同期
的合闸可能使某相带上负荷,零序电流保护就有可能会发生误动作。另外零序电压的分布也会发生变化,这就是为何一般不允许非同期合闸的原因。对于
三相