11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器压力低闭锁
低气压闭锁
下
断路器
能否工作
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
断路器
空气
压力低 闭锁
怎么办
答:
防跳是起保护作用,需要继电器控制 “
闭锁
”就是防止电气误操作的一种措施。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括: 1、带负荷拉、合隔离开关; 2、带接地线(接地闸刀)合闸; 3、人员误入带电间隔; 4、误分、误合
断路器
; 5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机...
六氟化硫
断路器
气体
压力低
为什么要
闭锁
重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即气压降低(一般充略高于大气压的
压力
),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
sf6
断路器压力过低
是什么原因?
答:
SF6
断路器 压力过低
,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
高压
断路器
液压机构
压力
降低、零压
闭锁
的原因是什么?
答:
液压操作机构的
压力
达不到规定,操作
断路器
时会使分合闸时间过长,灭弧室气压过大会引起断路器爆炸,进而波及相关设备,事故扩大。
断路器低气压闭锁
为什么断开控制电源
答:
断路器低气压闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
当SF6
断路器
气体压力下降,发出
闭锁压力
信号时,断路器的位置指示灯应熄灭...
答:
SF6
断路器
气体
压力
下降至第一报警值时,微机后台发报警信号,运行人员需要及时补气。SF6断路器气体压力下降至第二报警值时,应自动
闭锁
此台断路器的分合闸回路,由上一级断路器分闸。此过程应与断路器的位置指示灯无关,与报警系统有关。
断路器低
油压O-CO-O
闭锁
报警是什么意思
答:
一般是这样来表示的,O-0.3-CO-180s-CO,具体含义解释如下:这是
断路器
的操作循环 O 指分闸操作;0.3 指0.3秒;CO指一个合分操作;180s指180秒;总的来说,这是一个重合闸操作,故障时首先分闸,然后经过0.3秒后再合闸,如果线路仍有故障,那立即会分闸,随后是一个储能时间,然后再来一个合...
断路器低
油压
闭锁
顺序
答:
断路器低
油压
闭锁
顺序是先断电,在手动关闭断路器。根据查询相关公开信息显示,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,将3千伏以上的称为高压...
六氟化硫
断路器低气压闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫
断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当
压力低
到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
sf6断路器低气压闭锁压力值
断路器压力低闭锁处理
断路器压力低闭锁顺序
sf6断路器压力低先闭锁顺序
断路器机构压力低闭锁顺序
断路器压力低闭锁分合闸顺序
断路器sf6压力低闭锁事故处理
断路器低气压闭锁
断路器低气压闭锁处理