11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器低气压闭锁
低气压闭锁
下
断路器
能否工作
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
断路器低气压闭锁
为什么断开控制电源
答:
断路器低气压闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
低气压闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
低气压闭锁
重合是为了防止
断路器
压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸,断路器可能分不了(灭不了弧,造成开关爆炸)。一方面开关在压力低的情况下合闸会进一步降低开关内部的绝缘性能,甚至发生绝缘...
六氟化硫
断路器低气压闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫
断路器
在
低压
时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,
低压断路器
不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
弹簧未储能是否接入
低气压闭锁
重合闸
答:
一般建议不要接入
低气压闭锁
重合闸,因为无法确保
断路器
可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全装置。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路器意外合闸造成伤害或损坏。如果弹簧未储能,意味着弹簧没有足够的能量来正常工作,此时接入低气压闭锁重合闸会导致安全问题。
六氟化硫
断路器低气压
有什么危害吗?
答:
SF6
断路器
压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁
压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
六氟化硫高压柜漏了能分合闸吗
答:
不可以。一旦出现漏气点,设备内的气体压力降低至告警值后
断路器
会发
气压
告警信号。若不及时处理,气压可能进一步低至
闭锁
值,断路器发闭锁信号,并发控制回路断线信号,导致断路器无法进行分合闸操作,若设备出现故障可能导致事故扩大
防止SF6
断路器
泄漏的安全措施有哪些
答:
2、进入SF6
断路器
开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。3、按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。4、若SF6断路器气体压力降至
低气压闭锁
值,检修人员...
怎么在整定定值处退出距离保护
答:
“距离保护II段”置“1”“投三相跳闸方式”置“0”“单相重合闻置“1”“三相重合闸”置“0”“停用重合闸”置“0”。4、
断路器
状态:三相断路器均处于合位。5、开入量检查:A相跳位为“0”、B相跳位为“0”、C相跳位为“0”、闭锁重合闸为““、
低气压闭锁
重合闸“0”。6、“...
二次回路机构箱有几个
低气压闭锁
继电器
答:
二次回路机构箱有2个
低气压闭锁
继电器.二次回路(secondarycircuit),是指测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、
断路器
和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
500kv断路器低油压闭锁
开关低气压闭锁处理
六氟化硫断路器压力闭锁
SF6低气压闭锁
六氟化硫断路器低气压闭锁
断路器弹簧能量低闭锁
断路器低分低合标准
sf6低气压闭锁开关63GL
低气压闭锁装置动作