11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器选型计算
总
断路器
怎么选择
答:
应该以所有分路开关电流加起来
计算
,因为即使每个分路开关额定电流都大于该分路所带负荷电流,这也是正常的,你不可能用一个1A的开关去带一个1A的电炉,开关额定电流一般都是大于负荷的,这样一般出于两种考虑:1、负荷的额定电流可能发生变化,当较长时间运用后,由于老化等原因,其电流会增大,2、该分...
断路器
的选择标准,方法建议说明
答:
二、
断路器
的
选型
方法 1、断路器额定电流≥负载工作电流:我们可以用欧姆定律
计算
出负载的工作电流,需要注意两相还是三相,然后在样本中对比选择,这样做的目的是为了满足符合使用要求,要不然直接跳闸就不好了。2、断路器额定电压≥电源和负载的额定电压:一般我们使用的电压都是380V或者220V,这一点应该...
如何选择
断路器
答:
(1)由线路的
计算
电流来决定
断路器
的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4)按照线路的最小短路电流来校验...
断路器
怎么
选型
答:
断路器
的
选型
方法 1、根据负荷的类型:主要分为配电系统及电动机保护用。2、根据负荷的容量:选择断路器额定电流大于负荷工作电流。3、根据短路电流选择:断路器额定运行短路分断能力大于线路预期短路电流值。断路器的短路分断能力决定了断路器的可靠性,但在保证线路安全性的情况,不必一味追求高分断性,...
电路设计-
断路器
、线路线径如何选择?
答:
方案1:分支
断路器选型
,空调2.5KW*4,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,
计算
电流约40A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。选择50A单相塑壳,铜线选6平方,铝线选10平方;出线为2.5平方铜线 分支断路器选型,空调2.5KW*3,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,...
断路器
选择
答:
不知道你的低压侧什么负载,也不知道你线路实际电流大概多少,假如线路实际电流为250A,安最大冲击电流算(电动机冲击电流,是工作正常电流6-8倍)。
断路器
应该选择400A断路器(带延时功能的产品),假如线路实际电流为150A,,断路器应该选择塑壳断路器225-400A,其他实际电流自己算吧。。。一般
选型
原则...
电气的前辈请进,
断路器选型
,线型选择
答:
QF按N1-N3的总功率考虑,脱扣电流63A就够了,QF1-3选择脱扣电流选择16A的就可以了,主线电缆按总功率考虑,20平方的就够了
工厂里的总功率380kw,需要多粗的铜线,配电柜规格及总
断路器
的选择
答:
总功率380KW,当功率因数0.8时,
计算
电流=380÷1.732÷0.38÷0.8≈722A 因此,就算你的设备不是同时使用,你都必须按照计算电流来配线及安装电缆,总
断路器
选用800A或者1000A,使用国标300平方铜芯电缆(在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为770A)。或者使用二组120...
空气开关
怎么选择合适的?
答:
长延时型脱扣器的整定电流≥1.1倍
计算
电流;瞬时型脱扣器的整定电流≥1.35倍尖峰电流(计算电流)。而且
选型
时,要注意,上一级的脱扣整定电流≥1.2倍下一级脱扣整定电流。(脱扣整定电流产品彩页上有标)具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的
断路器
,能实现选择性保护,大多数主干...
高压配电装置电气设备
选型计算
???
答:
断路器
按短路电流
选型
,一般按线路电流的2.5倍。隔离开关按2倍;互感器按变比选;母线及出线按负荷电流选,容量应大于负荷电流;避雷器根据建筑物高度选。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
220v用1p空开还是2p的好
装置式断路器
三相空气开关选型计算公式
高压线路断路器选型计算