11问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时配电房规范
施工现场配电房
的具体要求是什么?
答:
施工现场配电房
的具体要求如下:1、
配电室
应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
施工现场临时
用电布置三级
配电
要求
答:
1、
配电
系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应...
施工现场配电房
的具体要求是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。 3、经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。 4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。 5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和...
施工现场配电房
的要求是什么?
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
施工现场
的
配电
设置原则有哪些?
答:
1、 外接电源进线线路必须按照
规范
要求进行防护,防护措施应同时符合供电部门要求。高压设备应采取遮栏、护罩、护盖、箱匣等屏护措施。电器设备的维修、检查、搬迁等应停电作业,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的停电标志牌。2、
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设安全防护屏障或网栅围栏,
配电室
...
施工现场临时配电房
怎么做
答:
【
配电房
的选址要求】正确选择配电房的搭建位置,要根据
施工现场
所处的地理位置和周围环境,配电房 的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方,避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段。配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。参考资料:百度文库 http://wenku.baidu.com/...
施工
用电一级二级三级
配电
箱
规范
要求
答:
施工
用电一级、二级、三级配电箱的
规范
要求如下:1、一级配电箱:安装在
配电房
,而且采用的是下进下出线,保证接触良好,而且内部要带计量的系统,比较适合于野外的工作,它的雷电通流量不能够低于60Ka,能将大量的电流分流到大地,承受雷击产生的大电流。2、二级配电箱:它也是分配电箱,因为能够负责...
施工现场临时
用电的四德要求是指
答:
1、首先外接电源进线线路必须按照标准要求进展防护,防护措施应同时符合供电部门要求。2、其次
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设平安防护屏障或网栅围栏,
配电室
不低于3米,配电柜上部距顶棚不小于0.5米。3、最后电源中性点直截了当接地的220、380v,低压电力系统,应采纳TN-S接零保护系统,并...
施工现场
中一级
配电
箱和二级配电箱的设置距离是多少?
答:
1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑
工地施工
用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电
规范
标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一...
在
施工现场
的用电的安全措施有哪些?
答:
1、
施工现场
的
临时
用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、
配电
系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工现场配电房规范
施工现场临时配电房的具体要求
建筑工地临时用电配电房规范
施工现场配电房接地电阻多少
施工临时用电配电房
施工临时用电配电房尺寸
工地临时配电房设计规范要求
施工现场配电房基础
配电房基础施工现场图