11问答网
所有问题
当前搜索:
无时限电流速断保护原则
无时限电流速断保护
的保护范围
答:
无时限速断保护的动作电流按大于本线路末湍三相短路时流过保护的最大短路电流来整定的
。根据查询今日头条显示,无时限电流速断保护是按照躲开相邻线路出口(或本线路末端)最大短路电流来整定,动作迅速(无时限),但不能保护本线路全长,整定值最大,保护范围最小。
过
电流保护
的整定和
时限
配合要求有哪些?
答:
答:(1)无时限电流速断保护(Ⅰ段):按躲过相邻线路的首端短路整定
。保护简单,能瞬时动作。但不能保护线路全长,且保护范围受运行方式影响大,不能单独作为线路的主保护。(2)带时限电流速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;动作时限比相邻线路的无时限电流速断保护的固有时...
无时限电流速断保护
的保护范围
答:
该保护范围如下:
1、无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围
。2、为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式通过本线路的电流为最大的运行方式来整定,但这样对其运行方式的保护范围就缩短了。
电流速断保护
的整定
原则
?
答:
电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,
要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大
。
电流速断保护的整定原则
是保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路...
无时限电流速断保护
的工作原理是什么,简述。
答:
无时限电流速断保护(又称电流Ⅰ段保护)反应电流升高而不带动时限动作的保护
。电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断...
为什么
电流速断保护
有带
时限
的,有不带时限的? 答案是什么啊!!谁告诉我...
答:
过
电流保护
和
电流速断保护
正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而
电流 速断保护
则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它
没有时限
特性,常用来和过流保护配合使用。速断保护不能...
电力线路的
电流速断保护
范围是?
答:
电流速断保护按被保护设备的短路电流整定
,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸。电流速断保护没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),存在保护的死区,为克服此缺陷,采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。瞬时电流速断保护中,保护范围小于被保护线路的全长设定为被保护...
电流速断保护
分段
原则
是什么?
答:
分以下三段:电流速断保护,
限时电流速断保护
,定时限过
电流保护
。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能
无保护
范围。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较...
速断保护,
限时速断保护
,过
电流保护
三者的保护范围为什么不一样_百度...
答:
速断保护功能:一、电压速断保护线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。二、
电流速断保护电流速断保护
分为
无时限电流速断
和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能线路...
无时限电流速断保护
的保护范围的决定因素是什么?
答:
1、短路电流大小:
无时限电流速断保护
装置的选择和整定值应根据系统短路电流大小进行确定。2、短路持续时间:无时限电流速断保护装置的选择和整定值应考虑系统短路持续时间,短路持续时间长,保护装置的整定值应大。3、系统电压等级:无时限电流速断保护装置的选择和整定值还应考虑系统电压等级,电压等级高...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带时限电流速断保护的原理
无时限电流保护工作原理
速断保护电流整定原则
过流保护动作原理
电流速断保护名词解释
无时限零序电流速断保护
试分析影响变压器温度的因素