机房气体灭火设计规范
发电
机房
消防
设计规范
要求
答:
1、首先,发电
机房
的位置要做出
规范
,一般在首层或地下一层,同时要达到耐火极限,不小于两小时的隔断。而且地板要和其他部分分开,要有防止渗漏的措施。2、发电机房应有消防设施,包括水枪和消防栓。此外,机房内部应配备干粉灭火器和
气体灭火
器,并有明显的标语提醒人们。3、这个房间没有明火,需要在机房...
发电
机房
消防
设计规范
要求
答:
1、首先对发电
机房
的位置作出
规范
,一般来说放在第1层或者是地下一层,同时要达到耐火的极限,不能够低于两个小时的隔墙。而且楼板与其他部位要隔开,要做好防泄漏的措施。2、发电机房要具备消防的设施,这里面就有水枪、消防栓,另外在机房内部还需要配置干粉
灭火
器以及
气体
的灭火器,同时要有显著的标语...
机房
消防
设计
方案
答:
计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备
设计
好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;
机房灭火
系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用
气体灭火
系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全...
中华人民共和国国家标准电子计算机
机房设计规范
第八章 消防与安全_百 ...
答:
中华人民共和国国家标准《电子计算机
机房设计规范
》中,对消防安全与安全措施做了详细规定。第8.1.1条规定,电子计算机主机房和基本工作间需配备二氧化碳或卤代烷
灭火
系统,需遵循相关规范要求。第8.1.2节强调了火灾自动报警系统的必要性,规定机房应安装符合《火灾自动报警系统设计规范》的系统,确保及时响...
机房气体
消防对数据中心的要求
答:
根据《
气体灭火
系统
设计规范
》GB50370中气体灭火系统防护区是满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。气体灭火系统设计规范 念海消防为您解答气体灭火系统防护区基本要求:1、围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h,吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。此要求是需要防护区的围护结构必须能够抵御初期火灾,使得...
机房
消防有什么标准
答:
机房
作为企事业单位存放服务器数据的房间有着重要的作用,其中火灾是其最大的隐患。
规范
中有规定:《建筑
设计
防火规范》GB50016 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用
气体灭火
系统:1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS...
气体灭火设计规范
最新版本
答:
1)消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。2)消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应
气体灭火
系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示...
根据《
气体灭火
系统
设计规范
》,在有人值班的计算
机房
,不可以采用()气体...
答:
而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算
机房
等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。当CO2浓度超过10%,就会导致人体昏迷,而CO2的
灭火设计
浓度至少在34%以上,因此CO2不能应用于有人区域。尤其在地下室等场所,CO2比空气重,会增加喷放后的通风换气难度。
发电
机房
采用自动水喷淋系统是否符合
规范
?
答:
发电
机房
采用自动水喷淋系统不符合规范。发电机房(配电室)消防器材配置规范依据是:GB50140-2005《建筑灭火器配置
设计规范
》,配电间的火灾为E类火灾(带电火灾),即物体带电燃烧的火灾。所以配电室应选择磷酸铵盐干粉型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳型灭火器等
气体灭火
系统,但...
配电间必须装
气体灭火
吗?明确
规范
是什么?
答:
配电间必须装
气体灭火
。《高层民用建筑
设计
防火
规范
》第四章明确规定:下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波
机房
、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内...