桥架与风管交叉怎么办
人防车库消防管、
风管
、
桥架交叉怎么解决
!
答:
你是说高度不够么?
桥架
可以做成梯形的,尽量不要让二管一架
交叉
于同一个位置。
...水管、强弱电
桥架
、
风管交叉
重叠处应该
怎么
去
处理
,需要注意些什么...
答:
一般 水管在
桥架
风管
下方。水管 有压让无压,
建筑地下室管道夹层高度不够
怎么办
答:
1、首先保证排水管,风管、压力管让重力管;其次保证风管,小管让大管
。还有其他管线时,低压管让高压管,冷水管道让热水管道。2、风管尽量紧贴梁底安装,其他上下翻管线利用梁间空隙。3、风管与水管及桥架管线交叉时想,原则上按水管及桥架上翻(交叉部位在梁间)或下翻(不影响净高的情况)。
桥架
安装时旁边有
风管
经过,风管上风口,桥架应该距离风管多大距离。
答:
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6
电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施
。
桥架
,喷淋管道,
风管
,一般先哪个安装
答:
桥架、喷淋管道、风管安装顺序是并不大重要,
只要能够分清各自标高就行,但是要注意,所有水管都不得安装在桥架上方,以防漏水造成二次损坏
。通常情况下,消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面,当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距要符合...
...米的
风管
,支架超过3米,不符合规范,不知道
怎么解决
答:
在
桥架
两侧的
风管
底下做风管支吊架,再在两根风管支吊架之间做桥架支架,类似“工”字形。
风管
与
桥架
安装位置有没有要求?上下有无要求?
答:
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免
交叉
,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱...
冷热水管道、给排水管道、电缆
桥架和
通风空调管道在安装时相碰撞,协调...
答:
【答案】:D 设备管道安装时的协调原则:有压管让无压管、小管让大管、都有压时冷水管让热水管。
安装时消防主管
和
电缆
桥架交叉怎么办
答:
水平放置一点地方都没的话,只能找给排水设计修改路径;
桥架
放在
风管
下面可以接受,水管就避免吧。图纸会审没有发现?水电监理没有发现?让监理先去协调,不行的话,甲方再协调,让施工队自己花钱改。貌似很多设计院的图纸各个专业也不碰,都是一句话,沿梁底敷设。能保证标高的情况下,从下面走,如果不...
安装挡烟垂壁
怎么
规避
风管和桥架
答:
卷帘式你就只能设法做到最小体积,然后在管道和吊顶之间留尽可能小的间隙安装。固定式就好办了,上部安装所需吊装控件比较好掌控,最小有40-50mm就够了。安装好垂壁之后再往上的部分,使用防火防烟布来做成固定封堵,在遇到管道的地方剪开,然后包好管道再做固定就是了。北京费普福 ...