气动断路器有什么闭锁
什么
是SF6
断路器
的合闸
闭锁
?怎么处理?
答:
如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,
报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时
,断路器不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:①取下操作保险,挂“禁止分闸”警告牌。②将故障断路器倒换到备用母线上或旁路母线上,经母联断路...
断路器
操作
闭锁
应包括哪些内容?
答:
以SF6为例,
断路器需要气体压力闭锁
;如果操作机构是液压的,需要
分闸闭锁、合闸闭锁和重合闸闭锁
;如果是弹簧机构,需要弹簧未储能闭锁;有时候用户还希望在隔离开关分合闸未到位时,闭锁断路器合闸
电气开关的五防
闭锁
中的闭锁是哪五个
答:
1、防止带负荷分、合隔离开关
。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作,小车不能摇出。)2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。)3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或...
为
什么断路器
要采取防跳跃
闭锁
?
答:
当按下断路器合闸按钮后,如果回路有故障,断路器保护会立即动作跳开断路器。而此时可能按住合闸按钮的手指还没有松开,
如果不设置防跳跃闭锁的话
,断路器还会继续合闸,又继续跳闸,造成断路器损坏或者故障扩大。所以要设置防跳跃闭锁
什么
是电气
闭锁
?
答:
电气闭锁是将断路器、 隔离开关、 接地刀闸等设备的辅助接点接入相关电气设备的操作电源回路构成的闭锁
,广泛用于电动操作设备。电气闭锁回路一般只能防止断路器、 隔离开关和接地开关的误操作, 对误入带电间隔、接地线挂接 (拆除)等则无能为力,无法独立实现完整的“五防”功能。现阶段的防误闭锁主要...
为
什么断路器
合闸
闭锁
答:
合闸闭锁
就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
断路器
跳闸后为
什么
还要
闭锁
?
答:
造成合闸输出端一直带有合闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是操作回路里一个必不可少的部分。
断路器
低气压
闭锁
为
什么
断开控制电源
答:
断路器
低气压
闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
什么
是电气
闭锁
?
答:
个人理解
合闸闭锁
即合闸后闭锁断路器再次进行合闸操作,保护断路器机构免受断路器再次操作的冲击。因为断路器合闸弹簧储存的能量可以保证断路器合闸操作所需要的能量及分闸操作需要的能量(还有部分剩余的能量被缓冲器吸收)。所以断路器再合闸后闭锁合闸,避免强大的弹簧能量对机构造成冲击。所以合闸闭锁绝不是什么防误操作...
变电站隔离开关和
断路器闭锁
原理
答:
常见的闭锁方式有机械闭锁和
电气闭锁
。隔离开关与断路器由于安装位置不在一起,一般是采用电气闭锁,其实现的方式是将某个设备的辅助接点,接到另外一个设备的分/合闸回路中,以实现闭锁。隔离开关的电气闭锁回路。由于隔离开关的安装地点有很多,比如母线侧,线路侧,或者是线路PT的隔离开关等,下面仅针对...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器电气闭锁关系
断路器合闸闭锁关系
断路器合闸闭锁回路原理
断路器工作位置合闸闭锁
真空断路器合闸闭锁的作用
空开闭锁
断路器底盘车闭锁原理
什么叫电气闭锁
合闸压力闭锁