11问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机联动编程详细解答
北大青鸟
消防主机
一个回路有五个声光,要怎样
编程联动
答:
以下是一个可能的
编程联动
步骤,仅供参考:1、确定联动条件:根据消防安全规定和技术标准,确定触发
消防联动
的条件。2、设定联动模式:根据联动条件,选择相应的联动模式,如自动联动、手动联动等。3、设定联动控制点:根据联动条件和联动模式,选择需要联动的控制点,如声光报警器、喷淋系统等。4、设定联动...
消防主机联动
操作方法
答:
1、进行
消防
电源投切试验一一当断开主电源开关,备用电源应能投入,当合上主电 源开关,主电源应能恢复供电。2、线路翻试一一根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。3、与水灭火系统
联动
,用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或 故障信号。
海湾
消防主机
JB-QT-GST5000火灾报警控制器(
联动
型)与crt是怎么连接编公 ...
答:
3)“=”后面的
联动
设备的延时时间为0~99秒,不可缺省,若无延时需输入“00”来表示。4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0~9之间的任意数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。当其出现在条件部分时,这样一系列设备之间隐含“或”关系,例如0...
海湾
消防联动主机编程
有哪几种方式
答:
5、续动型 即当某一输出模块动作时,
联动
另一输出模块动作,表达式为B(X)其中B为类型符号,X为输出模块地址,可以是本控制器地址,也可以是其它控制器地址。例:B(1-10),总线上1回路10号联动地址启动,则启动联动模块。参考资料来源:百度百科-消防联动系统 ...
消防联动
系统怎么
编程
答:
消防
报警处于自动状态的时候,1、温感、烟感接收到动作(或人为的按手动报警按钮),把信号传回
主机
,相应的
联动
排烟风机、防烟风机、电梯迫降首层、非消防电源切断、火灾层及其上下层或全部地下层广播响起、声光报警器响起、火灾层的防火卷帘降下,如为疏散通道处的防火卷帘分两步下降;2、当有喷淋头...
北大青鸟
消防主机联动
模式二
编程
中的#号是什么意思
答:
您好,在北大青鸟
消防主机联动
模式二的
编程
中,#号是表示注释的符号。在程序中,#号后面的内容不会被计算机执行,相当于是程序员在代码中添加的一些说明或者注释,用来解释程序的功能或者提醒自己或其他程序员某些代码的作用。注释可以是单行的,也可以是多行的,多行注释一般用三个双引号或单引号包围起来...
消防主机联动
是怎么设置
答:
1、增加火灾光警报器的具体安装场合要求。2、将火灾警报器的安装高度调整至2.2米以上。④
消防
应急广播的设置 1、取消不同系统形式设计火灾应急广播系统的要求。2、取消火灾应急广播与公共广播合用时的要求。
主机联动
是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或...
消防联动编程
是什么意思
答:
联动编程
是指将前端的探测设备(探头、手报,水流指示器等)与相关的设备(水泵,风机,卷帘门等)用联动公式编程,从而达到联动的目的 lzg8666 | 发布于2011-03-11 举报| 评论(1) 7 0
消防编程
就象一个国家行政区划一样,把系统中各个点编上号,然后定义相互之间的关系,如烟感探头探测到火警,那么系统命令防火卷...
海湾
消防主机
跨机
联动
公式怎么编写
答:
跨机
联动
和在本机上的联动一样编写,联网后要求一个系统里面所有设备的二次码不能有相同,也当成一个系统一样,如果
消防
泵所在的
主机
也要求所有消火栓按钮按下后启泵,直接一条***15=***16 00就可以了,另外把两台主机网络信息设置里网络信息显示、网络命令接收、网络命令发送都改成允许,就没问题...
海湾
主机联动
程序怎么编
答:
海湾的
联动
是通过设备的二次码来编的,首先在设备定义的时候把不同分区的设备进行划分。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手...