11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾5000主机联动编程
海湾5000主机联动编程
在哪个选项
答:
联动编程
。联动编程选项位于系统设置菜单中,进入系统设置菜单后,选择联动编程,即可进入联动编程界面。
海湾5000
消防
主机
如何增加电梯
联动
答:
1、将消防
主机
设置为手动允许状态。2、按下电梯迫降模块上定义在手动盘的按钮,一分钟以后,电梯迫降至首层,门打开后,模块会将信号反馈回消防主机,反馈灯会亮起。3、按键盘上的"启动"按钮,在提示区内输入模块的内部编码,然后按TAB键切换输入区域,输入电梯的设备类型代码31。4、按"确定"按钮即可。
海湾
消防
主机
JB-QT-GST
5000
火灾报警控制器(
联动
型)与crt是怎么连接编公 ...
答:
表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。注意:1)
联动
公式中“=”前后的设备都要求由用户编码和设备类型构成,类型不能缺省。2)关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。3)“=...
求
海湾
GST
5000联动编程
公式
答:
010***15=01014616 00
在
海湾
设备GST
5000主机
中以下
联动
公式代表什么
答:
00 27&***13 00 第26回路中的所有烟感+所有温感+所有手报=25回路所有的消防广播,26路所有看代码 26&***前2个代表回路,&代表的0-9区***代表0-9所有设备,03你的设备。26&***12 00,回路中的所有广播,延迟0秒启动!公式里的所有数字看代码表,我有的忘了 说明书后面有代码表 ...
海湾5000
如设设置1号机
答:
海湾5000
需要进入
编程
状态设置1号机。海湾5000设置1号机可以按照以下步骤进行:1、
主机
通电后,按"编程"键,进入编程状态。2、选择"回路输出",按"确认"键。3、选择"回路输出"。4、设置1号机,将"光标"移到"1号机",按"增加"键,按到需要设置的输出位置。5、设置2号机,将"光标"移到"2号机"...
海湾
GST
5000
老款
主机
编写
联动
公式时提示语法错误是怎么回事?
答:
GST
5000
老款主机编写联动公式提示语法错误说明联动公式的格式出现了问题,老款
主机联动
公式是按照固定位数来输入的最开始是六位二次码+类型号,后面逻辑关系符号与(×)、或(+),后面再加上六位二次码+设备类型,条件写好了按=,等于号后面就是被控设备的二次码+设备类型+延时时间。写个示例:010...
海湾
GST-
5000联动
公式什么意思~
答:
报警设备之间有“与”和“或”两种关系,分别用×和+两种符号来表示。=号后面是需要
联动
的设备,联动的设备编号之后要加一下设备的延时,比如第一个联动公式=后面的第一个设备后面写的03,就代表延时3秒。是通配符,代表0-9当中的任意一个数字。了解了上面一些含义了解联动公式就不难了。
海湾主机联动
程序怎么编
答:
海湾
的
联动
是通过设备的二次码来编的,首先在设备定义的时候把不同分区的设备进行划分。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手...
请问
海湾
消防
主机
GST-
5000
现场烟感一点报警会
联动
哪些设备。会联动广...
答:
通常来说本层的强切,上下层加上本层的广播,上下层加上本层的送风口排烟口,如果有卷帘门。本层卷联门也会动作,还有楼顶的排烟机,送风机,都会启动,我说这些都是通常情况下,而且是你把
主机
打到自动状态下,当然至于现场是怎么
联动
的 需要看当初编写联动程序是如何编写的 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾主机联动编程步骤
海湾联动编程公式详解
消防主机联动编程详细解答
海湾5000型消防主机联动编程
海湾5000联动公式逻辑关系
联动编程公式大全图解
海湾200主机联动编程
海湾gst5000编程
海湾5000H联动编程公式