海湾主机联动程序怎么编

有一银行需要编一个联动~(用的是海湾5000的主机)需要联动的是1.2.3层的声光级一层的切电~编码表为感烟:1-36 52 54 手报:37-40 50 137 声光:41-44 138 消防栓:45-49 水流指示器:51 切电:53 二层 感烟:55-87 101 103 104 手报:88-91 声光:92-95 消防栓:96-100水流指示器:102 三层~ 感烟:105-123 133 134 136 手报:124-128 消防栓:129-131 140 声光132 水流:135 注(为10回路、二次码 一层为010 二层为020 三层为 有一银行需要编一个联动~(用的是海湾5000的主机)需要联动的是1.2.3层的声光级一层的切电~编码表为感烟:1-36 手报:37-40 50 137 声光:41-44 138 消防 还有后三位为设备号_求大神给个联动程序_

海湾的联动是通过设备的二次码来编的,首先在设备定义的时候把不同分区的设备进行划分。二次码一共有6位数字,前两位代表楼层,第三位代表分区,像你写的一层010就表示一层0分区,如果一个层面有几个分区,那就用011、012表示。
设备定义好了就可以编联动了,比如一层0分区的任意两个烟感或一个手报报警联动一层的声光、广播、强切,二层的声光和广播,就这样编:
010***03×010***03+010***11=010***1300 010***1200 010***3400 020***1300 020***1200
每个设备二次码后面加个设备类型号,比如03代表的是烟感;等于号前面的是报警设备,等于号后面的是需要联动的设备;等于号后设备类型后面加的“00”代表设备启动的延时时间是0秒;
公式中*号代表任意一个数字;×号代表前后设备相与;+号代表前后设备相或;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-05
解释的很详细