消防施工及验收规范GB50974
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
—2014),干式消火栓系...
答:
【答案】:A 《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
—2014)第7.1.6条规定,干式消火栓系统充水时间不应大于5min。
...
标准
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
),关于消防水泵的说法...
答:
消防
水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。C 错误。消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4 倍,且孔径不宜小于3mm。D 错误。
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
)自( )起实施。
答:
【答案】:D 《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
(GB50974)
于2014年1月29号颁布,自2014年10月1日起实施。
消防
合格
标准
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
-2014 13.2.18 系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分。2 系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格;3 系统验收当不符合本条第2款要求时应为不合格。《自动喷水灭火系统
施工及验收规范
》GB50261-2...
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
GB50974
—2014规定,下列场所不需 ...
答:
【答案】:D 根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
GB50974
—20145.4.1,下列场所室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1)高层民用建筑。2)设有消防给水住宅、超过五层其他多层民用建筑。3)超过2层或建筑面积大于10000m2地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合人防工程。4...
gb50974
-2014
消防
给水及消火栓技术
规范
中立管可以用机械三通吗?_百度...
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范 GB50974
-2014》12.3.12条明确规定,配水干管(立管)
与
配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
GB50974
-2014
消防
水泵控制与操作相关要求
答:
消防
巡检柜
GB50974
-2014消防水泵控制与操作相关要求11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有...
室外给水、
消防
、自喷管道
验收规范
是什么
答:
《装建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》(GB 50242---2002)
消防验收
中,对管道的质量要求就是按以上规定的。《消防给水及消火栓系统技术规范》(
GB 50974
--2014)中并没有提及消防管道的具体要求,不过却对其它部分都有谈及。 解析
GB50974
-2014<消防给水及消火栓系统技术规范>中需要注意的问题 1.0.1 条中增加规...
控制室远程启动
消防
水泵启动时间最长?
答:
2min。根据《
消防
给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
-2014 :消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。《自动喷水灭火系统
施工及验收规范
》GB50261-2017:1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵...
消火栓安装
规范
是gb50242-2002还是
gb50974
-2014
答:
消火栓安装规范是是
gb50974
-2014 .GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验 .
GB 50974
-2014
消防
给水及消火栓系统技术规范 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。