GB50974最新消防规范砂箱
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
)自( )起实施。
答:
【答案】:D 《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
(GB50974)
于2014年1月29号颁布,自2014年10月1日起实施。
gb50974
-2014
规范
关于消防立管与
消防箱
阀门之间连接65管可以螺纹连接吗...
答:
可以的,可以采用螺纹连接的。
gb50974
-2014
消防
给水及消火栓技术
规范
答:
火灾控制和扑救所需的
消防
用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定了灭火的成效。同时消防给水的设计要考虑我国经济发展的现状,建筑的特点及现有的技术水平和管理水平,保证其经济合理性。本
规范
的制订对于减少火灾危害、促进改革开放、保卫我国经济社会建设和公民的生命财产安全是...
gb50974
-2014消防给水及消火栓技术
规范
哪一条规定了
消防箱
暗门开启角度...
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》当中没有规定
消防箱
暗门开启角度的要求。因为所谓的"暗门"是装修行为,不能影响消防设施的使用和性能。而消防栓规范规定消防栓箱门的开启角度不低于135°,因此装修要设置暗门,暗门的开启角度也不能低于135°
gb50974
-2014消防给水及消火栓技术
规范
哪一条规定了
消防箱
暗门开启角度...
答:
这个
50974
-2014的12.3.10条规定的消火栓箱门开启角度。这个12.3.10条第四款规定的是消火栓箱门的开启不应小于120度。
GB50974
-2014
消防
水泵控制与操作相关要求
答:
消防
巡检柜
GB50974
-2014消防水泵控制与操作相关要求11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有...
GB50974
关于高位水箱的设置有什么要求。
答:
5.2.1高位
消防
水箱的有效容积 一类高层公共建筑:高度小于等于100米时,高位水箱不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及二类高层公共建筑,一类高层住宅,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36...
...标准《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(
GB50974
),关于消防水泵的说法...
答:
消防
水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器,B 错误。消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。C 错误。消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4 ...
《
消防
给水及消火栓系统设计
规范
》
gb50974
-2014,gb50974是什么意思_百...
答:
GB50974
是标准号,GB—国标(简拼字母),50974—标准编号,50xxx或51xxx多为住建部(原建设部、城建部)发布的国家标准。
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》
GB50974
-2014 的要求,下列场所可...
答:
5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置
消防
水泵接合器:1 高层民用建筑;2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;3 超过 2 层或建筑面积大于 10000 ㎡的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s 平战结合的人防工程;4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;5 城市...
1