关于高位水箱的设置有什么要求。
答:
5.2.1高位消防水箱的有效容积 一类高层公共建筑:高度小于等于100米时,高位水箱不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及二类高层公共建筑,一类高层住宅,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36...
GB50974
-2014消防水泵控制与操作相关要求
答:
消防巡检柜
GB50974
-2014消防水泵控制与操作相关要求11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(
GB50974
--2014)规定,下列建筑...
答:
【答案】:B 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—20145.1.10,消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:1)建筑高度小于54m住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时;2)建筑室内消防给水设计流量小于或等于10L/s建筑,AC选项错误;建筑高度51m综合楼为一类...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(
GB50974
—2014),干式消火栓系...
答:
【答案】:A 《消防给水及消火栓系统技术规范》(
GB50974
—2014)第7.1.6条规定,干式消火栓系统充水时间不应大于5min。
gb50974
-2014消防给水及消火栓技术规范中立管可以用机械三通吗?_百度...
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范
GB50974
-2014》12.3.12条明确规定,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—2014,关于消防水泵房设 ...
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—20145.5.9,消防水泵房设计应根据具体情况设计相应采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;消防水泵房通风宜按6次/h设计;消防水泵房应设置排水设施,A选项错误,BD选项正确...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—2014规定,下列场所不需 ...
答:
【答案】:D 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—20145.4.1,下列场所室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1)高层民用建筑。2)设有消防给水住宅、超过五层其他多层民用建筑。3)超过2层或建筑面积大于10000m2地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合人防工程。4...
GB50974
与GB50016中消防水泵房的门规定不一致怎么办?
答:
然后,专业规范
GB 50974
-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》之5.5.12条就规定了消防水泵房的疏散门为甲级防火门。所以,两个规范的侧重点不同,消防水泵房除疏散门外,其他门最低要求为乙级防火门。消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它...
《消防给水及消火栓系统设计规范》
gb50974
-2014,gb50974是什么意思_百...
答:
GB50974
是标准号,GB—国标(简拼字母),50974—标准编号,50xxx或51xxx多为住建部(原建设部、城建部)发布的国家标准。
按
GB50974
的3.6.1条与按3.6.2及3.6.3计算消防用水量为何差3.6倍?消防...
答:
3.6.1 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时,应取最大者,并应按下列公式计算:……3.6.2 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表3.6.2的规定。……3.6.3 自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火...