11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵基础高度
消防水泵
安装
高度
是多少
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
消防水泵
安装的
高度
是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面)
,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下式0.4米。
消防水泵
接合器安装
高度
要求是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
消防水泵
接合器的安装
高度
距地面多少米?
答:
1、根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。2、具体相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃...
消防水泵
接合器安装
高度
是多少啊?
答:
地面0.7米,地下0.4米
。根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在...
物业
消防水泵
最低多少米
答:
地面最低0.7米,地下最低0.4米。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定物业墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面最低为
0.7m
,地下最低0.4m。
地下式
消防水泵
接合器的安装
高度
是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
35千瓦
消防水泵
底座到吸水口距离多少
答:
10到20CM左右。35千瓦
消防水泵
底座到吸水口距离
高度
在10到20CM左右,具体以水泵厂家提供的实际尺寸为准。一般吸水口中心线距离地面40CM左右,高度不足部分由
水泵基础
调整。消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵...
地上式
消防水泵
接合器安装
高度
?
答:
根据相关标准,
接合器一般是安装多高?就是那两个接口安装距离地面多高...
答:
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为
0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离
不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径
。下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1)高层民用建筑;2)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵基础高度可有要求
消防水泵控制柜基础高度
消防水泵底座高度要求
消防水泵控制柜底座高度
水泵房水泵基础多高
消防泵基础多高
04s204消防泵图集pdf
消防水泵距离地面高度
消防泵钢基础最佳尺寸