答:
1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计
要求
;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。(2)
消防水泵
应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查数量:全...
消防泵
对吸水管、出水管的
要求有哪些
?
答:
消防水泵
吸水管布置应避免形成气囊;一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的
要求
,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口...
消防
泵房
有哪些
设计
要求
?
答:
三、附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、
消防水泵
房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用...
消防水泵
验收应符合
哪些要求
,验收
答:
1
消防水泵
运转应平稳,应无不良噪声的振动;2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计
要求
;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;...
消防
水池与
水泵
的设置
答:
1、设消防水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设
消防水泵
房的情况:根据《...
消防泵
控制柜安装
要求
和规范
有哪些
?
答:
每台
消防水泵
手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能
要求
留有足够的端子,并预留25%...
消防水泵
接合器安装
要求有那些
?
答:
施工安装 1、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。2、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道应进行冲洗。3 、
消防水泵
接合器的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10...
消防水泵
控制柜
有什么要求
???
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中
要求
:11.0.9
消防水泵
控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
消防水泵
调试应符合
哪些要求
答:
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动
消防水泵
时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常 运行;3 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给 水设计流量和压力的
要求
;4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150...
消防水泵
接合器的设置
要求
是
什么
?
答:
可通过它将水送至室内
消防
给水管网。
水泵
接合器分地上式、地下式、墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观
要求
时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。 设计要求。建筑高度...