答:
主要检测:(1)
消防水泵
运转应平稳,应无不良噪声和振动。(2)对照图样,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的型号、规格、数量,应符合设计
要求
;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。(3)消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的...
都
什么
情况下要设消防水池和
消防水泵
房?是个建筑就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵
房...
2015新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
1、
消防水泵
控制柜应位于消防水泵房或专用的消防水泵控制室内,并应满足以下条件:在平时,消防水泵应处于自动启动状态;对于自动水灭火系统,若自动启动存在困难,且经过论证,消防水泵可以设置为手动启动,并确保24小时有人值班监控。2、消防水泵不应具备自动停泵的控制功能,其停泵应由具有管理权限的工作...
有规范规定
消防泵
前面必须加过滤器吗
答:
这个规范
要求
的是没有规定必须设置过滤器的。如下 5.1.12
消防水泵
吸水应符合下列规定:1 消防水泵应采取自灌式吸水;2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;1 消防水泵应采取自灌式吸水;2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止...
消防水泵
房有防火
要求
吗?
答:
有防火
要求
的,
消防水泵
房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
消防水泵
控制柜
有哪些要求
?
答:
每台
消防水泵
手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能
要求
留有足够的端子,并预留25%...
消防水泵
房有防火
要求
吗?
答:
有防火
要求
的,
消防水泵
发生故障或室内消防水源供水不足时,供消防车从室外消火栓取水加压经水泵接合器送到室内消防给水官网:二、设置
要求
:1 消防水泵接合器设置的数量宜按每个10-15L/s计算。2 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。3 消防水泵...
2017新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
一、
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防
泵房设计
要求
答:
三、附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、
消防水泵
房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均...