11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵有什么要求
消防水泵
验收应符合
哪些要求
,验收
答:
1. 消防水泵在运行时应保持平稳,不得有异常的噪声和振动
。2. 工作泵、备用泵、吸水管、出水管以及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等,其
规格、型号和数量必须符合设计要求
。吸水管、出水管上的控制阀应保持常开并加锁,应有明显的标识。3. 消防水泵应采用自灌式引水方式,确保所有有效...
消防水泵
选择
要求有哪些
?
答:
❌
不应小于24h柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h
。🔋保证消防水泵随时自动启泵柴油机消防水泵蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵要求。🛢️1.5L/Kw配置柴油机消防水泵供油箱应根据火灾延续时间确定,且邮箱最小有效容积应按1.5L/Kw配置,柴油机消防水...
消防工程师对
消防水泵
都
有哪些要求
?
答:
1. 消防水泵在零流量时,压力不应超过设计工作压力的140%,并且应该尽量保持在设计工作压力的120%以上
。2.
消防水泵应具备手动启动和停止的功能
,同时也能实现自动启动。确保从接收到启动信号到水泵正常运行的自动启动时间不超过2分钟。3. 对于双电源自动切换系统,其切换时间应控制在2秒以内。而一路电源...
消防水泵
的
要求有哪些
?
答:
消防水泵应设有备用泵,且流量和扬程不应小于消防泵房内最大的一台工作泵的流量和扬程
;应设有两条吸水管,当其中一条检修或损坏时,气与的吸水管应仍能通过100%的用水总量;保证水箱的水用完之前(5-10min),在5min内启动供水。
消防泵
验收
有哪些要求
答:
1. 消防泵房的位置、建筑耐火等级和安全出口必须按照设计要求进行设置
。2. 工作泵、备用泵、出水管及其上的泄水阀、安全信号阀等,其
规格、型号和数量应满足设计要求
。若出水管上安装的是闸阀,应确保其常开状态被锁定。3. 消防水泵应
采用自灌式引水或其他有效的供水方式
。4. 系统应配备备用电源,并设...
消防水泵
验收
有何要求
答:
1.
消防水泵
调试应符合以下
要求
:- 当以自动或手动直接启动消防水泵时,水泵应在55秒内正常运行,且无异常噪声和振动。- 通过备用电源或备用泵切换启动消防水泵时,水泵应分别在1分钟或2分钟内正常运行。2. 消防水泵安装后应进行现场性能测试,确保其性能与生产厂商提供的数据相符,并满足消防给水设计所...
消防水泵
验收
有何要求
?
答:
1. 工作泵、备用泵、吸水管、出水管以及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等设备的型号和数量必须符合设计规范。控制阀应保持常开并做好明显标识。检查方式:全面检查。检查手段:对比设计图纸,进行目测检查。2.
消防水泵
的引水方式应为自灌式或其他可靠方法。检查数量:全部检查。检查方法:...
消防水泵
的启停装置
有哪些要求
呢?
答:
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:平时自动控制柜,机械应急5分钟 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30(防尘);与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55(...
2017新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
一、
消防水泵
控制柜的设置位置
要求
:1. 消防水泵控制柜应安装在消防水泵房或专用的消防水泵控制室内。2. 在自动水灭火系统为开式系统且自动启动存在困难的情况下,需经过论证后,消防水泵方可设置为手动启动状态,并确保24小时有专人值班监控。二、自动启泵与停泵的控制功能:3. 消防水泵不应具备自动停...
简述
消防水泵
调试
要求
答:
1. 自动或手动直接启动
消防水泵
时,水泵应在55秒内正常运行,且运行过程中不应有异常噪声和振动。2. 通过备用电源切换或备用泵切换启动消防水泵时,水泵应分别在1分钟或2分钟内正常运行。3. 消防水泵安装完毕后,应进行现场性能测试,确保其性能与制造商提供的数据相符,并能满足消防给水设计所需的流量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
背负式森林消防水泵消防泵
消防水泵安装要求
消防水泵基础安装要求
消防专用水泵对电源的要求
消防水泵电源要求
消防泵房要求
消防水泵包括哪些泵
消防水泵
消防水泵选型