消防没有水箱可以加压吗
...设置高位
水箱
,有
没有
什么
加压
措施
可以
解决
消防
供水问题?
答:
国标 50084-2001 第10.3.2 不设高位
水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(
可以
根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台稳压泵来解决.
...设置高位
水箱
,有
没有
什么
加压
措施
可以
解决
消防
供水问题?
答:
不设高位
水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(
可以
根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台稳压泵来解决.
消防一体化增压稳压设备可代替
消防水箱吗
答:
2015年以前是可以的,现在的是不行的
,水箱自流灭火的前10min灭火稳压装置代替不了。
没有消防
泵和
消防水箱
怎样保证消防水压
答:
靠市政供水管网提供的压力,一般为20多米的水头吧,也就是说
能
把水供到7层楼那么高的建筑。
可以
观察到公共建筑中的
消防
器,用的水都是自来水,是市政自来水管网提供的水压,
没有
经过压力处理,喷水的时候,消防队员直接把水管口子往那个消防器上一接就能用了。
湿式报警阀前面
没有
稳压泵和
水箱
怎么办?
答:
但是如果说
没有
稳压泵和
水箱
,怎么办?那这种情况。首先临时高压系统是不可能实现的。这是第一。第二。
可以
采用长高压。比如说高位
消防
水池。类似于这种长高压的系统。可以让系统随时维持一定一定的静压。并在工作的时候
能
保持一定的动压。这样就可以了。谢谢。希望我的回答对您有所帮助。
消防水箱
的
加压
措施是怎样的?
答:
因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他
加压
设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置
消防水箱
,以保证最不利点室内消火栓和自动喷水灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。
消防
屋顶
水箱没有
水是先补水还是先补压?
答:
如果
消防
管网 漏水 或者使用, 楼顶的备用水池 ,水已经用完, 管网压力不够时地下室主要的消防水池 的水泵会立即启动。增加管网压力。压力足够后,主泵停止。 不会给楼顶水池供水。楼顶水池供水 时自来水补给。
高压给水系统大揭秘
答:
在7:4:7规定下,采用高压给水系统时,
可以
省去设置高位
消防水箱
的步骤。但当你选择临时高压给水系统时,那就必须要设置高位消防水箱啦。此外,高位消防水箱还有一系列严格的规定,包括消防储水量和设置高度等等。下面,我们就来一探究竟。消防储水量一类公共建筑的消防储水量不能小于18m³,而二类公共建筑和一类居住建...
如何选择室内消火栓系统的供水方式
答:
在
没有消防
泵房的室内消火栓系统中,我们该如何选择连接室外消火栓管网还是生活给水系统呢?这确实是个值得深思的问题。无论选择哪种方式,确保室内消火栓有稳定、充足的消防水源是至关重要的。消防水源的供应在没有消防泵房的情况下,我们
可以
考虑采用
水箱加压
供水,或是利用城市自来水压力进行供水。但请注意,这两种方式的...
消防
泵房消防泵在高位
水箱没有
水时能开启吗
答:
不
能
。
没有
高位
水箱
及稳压装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。