如果建筑顶部无法设置高位水箱,有没有什么加压措施可以解决消防供水问题?

如题所述

国标 50084-2001 第10.3.2 不设高位水箱的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台稳压泵来解决.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
有专门的消火栓稳压装置 喷淋稳压装置 还有合用的 (屋顶不设水箱的时候)这些装置可以放地下室泵房
第2个回答  2014-03-19
可以采用水池、稳压泵、压力罐进行解决