11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵压力计算
消防
增压泵,稳压
泵启
动
压力
如何设置?
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵启
动压力,Ps1为稳压泵启动压力,Ps2为稳压泵的停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
消防水泵
接合器工作
压力
0.92是怎么
计算
的
答:
1、首先水泵的压力可以根据水泵的流量和提升高度来计算
。2、其次水泵的压力等于流量与提升高度的乘积再乘以水的密度和重力加速度的乘积。3、最后消防水泵接合器工作压力0.92即可计算出来。
...
消防
稳压
泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
稳压泵启动压力:
P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)稳压泵停泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤...
有没有人知道
消防
主泵的
启泵压力
要怎么
计算
答:
这个
消防
主泵的
启泵压力
是根据稳压水箱的自流水箱的水的静压只要是水箱没有水,稳压泵自动保护不启动的,压力下降到水箱无水的就需要启动消防主泵,一般是水箱的出水的流量开关先启动的。
全自动稳压
泵
如何调节水压
答:
1.稳压泵设计压力应保持系统最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即
启泵压力
p1>15一高位
消防
水箱最低水位至最不利点消火栓几何高度,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防...
消防泵
高中低区的
压力
如何
计算
答:
静水
压力
10米高度1公斤压力,即0.1Mpa。最不利点处静压不小于0.07Mpa,最不利点与最有利点压力差超过1.0Mpa,必须竖向分区。
消防水泵启
动后的工作
压力
是多少?
答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4自动喷水灭火系统和其他自动水灭火系统应根据喷水灭火需求
压力
确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位
消防
水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压
泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的...
稳压泵六公斤
启泵
,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
一、稳压
泵启泵压力
不是要大于
消防
主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...
消防
低压开关一般多少公斤起
泵
,多少公斤停泵?
答:
消防
低压开关一般在3公斤(0.3Mpa)起
泵
,6公斤(0.6Mpa)停泵。
消防水泵
扬程
计算
公式?
答:
以及加上泵吸入管路的沿程和局部阻力降,再加上泵的局部阻力降的总和,减去泵入口的
压力
,同时兼顾考虑泵的安装高度等,就可以
计算
出
消防水泵
的扬程了。
消防泵
扬程计算公式: Hb=Hq+hd+hg+hz Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)hd——消防水带的水头损失(mH2O)hg——管网的水头损失(mH2O)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵启泵压力怎么算
消防压力开关起泵计算
消防泵启泵压力确定
稳压泵的启停压力计算
消防泵的压力开关怎么计算
消防水泵压力开关值怎么算
低压压力开关启泵压力计算
喷淋泵的启泵压力怎么计算
水泵启泵压力如何计算