11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵和水池的连接
地下室里有
消防水池
通过地下室
水泵
接室外
消火栓泵
是怎么工作原理,怎么...
答:
消防水泵吸取地下室消防水池的水,供入消防管网
,如分区则经减压阀分区供给,消火栓在消防管网上开头连接即可,消火栓供水管网不少于2处供水,及环网
水泵
房
与消防水池
交接处止水钢板
连接
方式
答:
水泵
房
与消防水池
交接处止水钢板
连接
方式如下:1、先将钢边止水带插入固定的钢筋的槽当中,来固定钢边止水带,同时还要把小方木安置在止水带的槽内,将止水带加紧,使钢边止水带与模板支撑成为一个整体,防止钢边止水带的移动,确保止水带的位置,还不损伤止水带,止水带固定之后,再加一条候方木,将...
消防水泵
到
水池和
消防管道都用什么管件
答:
这个
消防水池
到
消防水泵
之间的进水管道,需要从水池依次设置吸水喇叭口(底阀)、控制明杆闸阀、过滤器、和橡胶软接头以及偏心大小头,出水管需要设置橡胶软接头、止回阀和控制明杆闸阀和放水管路阀门以及压力表组。
我想知道
消防水池的
做法
答:
这对于水泵台数在4~8台时,是比较理想的布置方法。2、按消防系统分别设置吸水管具体步骤:消防水池进水管为两条,但不设水池之间连通管;每一水泵组设两条吸水管,分别于
消防水池连接
。当其中一个水池检修时关闭一条吸水管,水泵组从另一个水池吸水。同时各系统
消防泵
吸水管互不干扰,安全可靠,完全满...
消防直启
泵
线到
消防水池
要几根?是什么线
答:
消防泵
到
消防水池
不需要线。
消防泵
房回流管在哪安装怎么安装?
答:
1. 在
消防水池
中需要安装
消防泵的
地方附近选择一个适合开孔的位置,用水钻或者钻机开孔。2. 将开孔后的管道四周清理干净,将预制的法兰短管与回流管
连接
处进行焊接,再对齐固定好的法兰孔后穿螺丝进行连接,焊条起固定的作用,后期需要在对对流出的生锈重新上螺丝固定。3. 连接好后,在法兰管件周围用...
消防水池
比
水泵
高吸水管怎么安装
答:
2、安装偏心异径管:在
消防水池和
水泵之间设置偏心异径管。确保将其安装得平顶平接,以避免形成气蚀并损坏
消防水泵
。3、安装液位计和液位传感器:消火栓箱上方或侧面适当位置安装液位计,用于就地显示消火栓箱内部的储备供应量。在控制室或监控中心等位置安装液位传感器,并与系统
连接
。通过该传感器可以实时...
消防水泵
房的吸水口是要用什么样材料。沟曹的还是焊接的。
答:
泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当
消防水泵和消防水池
位于独立的两个基础上且相互为刚性
连接
时,吸水管上应加设柔性连接 管;7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平 接;8 消防水泵出水管...
消防工程排水,
消防水泵和
稳压泵怎么安装?
答:
1.吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。2.当
消防水泵和消防水池
位于独立的两个基础上且相互为刚性
连接
时,吸水管上应加设柔性连接管。3.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心异径管件,...
消防泵连接
是不是一定要用偏心异径大小头有没有强制规范
答:
消防泵连接
一定要用偏心异径,大小头在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》有强制规范。
消防水泵的
出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表;安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2.0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵吸水管和消防水池的布局图
消防泵水池共用吸水管
消防水池之间连通管
消防水池与长轴消防泵连接
消防泵底螺栓安装规范
消防水池压力排水泵怎么安装
消防水泵按连接方式分为
消防水泵房接线规范要求
消防水箱和消防泵的连接