11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵和水池的连接
消防
多级
泵
安装在
水池
上
答:
这个
消防水泵
一般是在泵房安装的,这个在
水池
内的只有设置消防井的消防深井泵才这样的。
都什么情况下要设
消防水池和消防水泵
房?是个建筑就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵
房...
消防泵
在地面上面
消防水池
在地面下边然后消防泵出不来水什么原因?_百 ...
答:
消防泵
在
水池
上方就无法实现自灌式吸水,肯定不出水。可以考虑在吸水管上安装止回阀,地面上安装一个水箱专门给水泵吸水口供水(水箱高度高于吸水管高度),吸水口、出水口各装一个排气口验证空气是否排空,这样就可以正常出水了
消防水箱和
消防水池
有什么区别?作用是什么?应该怎样设置?
答:
消防水箱:一般装于屋顶水箱间。常规用于消防系统增压保水,通过稳压泵给消防管道系统少量缺水进行补水增压,使消防管道系统保持一个恒压。当大量损失水时,
消防泵
启动。但消防水箱也会保留一部分蓄水,作为消防应急,这部分蓄水一般是通过自流或稳压泵流到管道里的。
消防水池
:当发生火灾时,消防管道系统需要灭火...
消防水池
消防水箱 上用什么
消防泵
答:
消防水池连接的
水泵通常采用XBD系列
消防专用水泵
,具体型号根据建筑高度、危险等级确定扬程、流量,进行选型。消防水箱的增压泵可选用管道泵,型号根据设计规范选型。
水泵
房
与消防水池的
位置?
答:
1、一般来讲,泵房
与水池
是靠近的 2、也有些情况,泵房设在建筑里面底层,而水池在外面的
水泵
房和
消防水池
中间,
消防泵
房有哪些设备 – 供应
答:
消防水池
一般是需要自洁消毒器,消防泵房自然是需要
消防泵和
有必要的消防排水泵。
消防泵
吸水段
与水池
出水处的真空压力表读数为0正常吗?
视频时间 132:20
消防泵
房比
水池
水位高,距离大概50米,设计上合理么?如何能保证起泵就...
答:
这个不合理,按照规范要求的是
消防水池
需要满足自灌水到水泵的,这个如果说单独设置的泵房的是不合理单独,如果要保证满足功能的只有采用井用
消防泵
直接安装在水池内部才能满足要求的。
谁能给我介绍下
消防水泵
接法
答:
应设置
消防水泵
接合器。5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3 个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少:1 市政给水管网 2 路直接供水的高压消防给水系统;2 高位
消防水池
、水塔 ...