消防水池的
水是怎样被补上去的?
答:
第一个问题,稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相
连接
,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压
泵和消防水泵
均处于停止状态,随着...
消防水泵
接合器的作用和原理?
答:
一、
消防水泵
接合器的作用:1、预防
消火栓水泵
损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相
连接
;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即...
消防水池连接消防泵的
水管DN250外径是多少
答:
273mm
水泵
接合器其设置要求?
答:
设置位置。
消防水泵
接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或
消防水池
。距建筑物外墙应有一定 距离,一般不宜小于5m。水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。水泵接合器应与室内环...
...
连接
地下室水泵房,应接在水泵前面,还是接在
水泵和
湿式报警阀之间?还 ...
答:
也就是是接在
水泵和
湿式报警阀之间的管道上,不能接在湿式报警阀后面,楼顶
消防
水箱
连接
地下室水泵房喷淋泵出水口后的管道,是为喷淋管网补水、驱动湿报阀报警用的,接到湿报阀后的管道上,启动不了湿报阀,其他的湿报阀也补不了水;接到泵前,则水会直接流回
水池
。
消防水泵
接合器在cad图纸上的图例是什么?
答:
安装要求:1.防水泵接合器的安装,应按接口、本体、
连接
管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从
消防水泵
接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。2.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防
水池的
...
消防水泵
、消防水箱、
消防水池
、启泵按钮的使用?
答:
消防水池
负责提供2小时的消防用水量,高位消防水箱则提供1Omin扑救初期火灾的用水量。三、不单指高层,凡是临时高压系统均需在消火栓箱内设置消火栓启泵按钮。四、应设立临时高压给水系统:包括消防水池、消防高位水箱(视情况加稳压泵)、
消火栓泵和
消火栓箱(含起泵按钮)。
消防水箱和
消防水池的
供水管路可以是同一路供水吗
答:
可以。消防水箱和
消防水池的
供水管路可以是同一路供水,供水工程中向用户输水和配水的管道系统,又称给水管网。包括输水管渠、配水管网、加压泵站、水塔、水池和管网附属设施等。
住房
消防
管道安装规范
答:
3
消防水池和消防
水箱出水管或
水泵
吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求;4 安装时池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工、装配和检修的需要;5 钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰
连接
,对有振动的...
高屋顶消防水箱,稳压
泵
装在底屋
消防水池
处,屋顶消防水箱和消防管网怎么...
答:
这个
消防
水箱自流稳压管还是屋顶
连接
环网,连接水箱的单独下来一根稳压管到稳压装置入口。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶
消火栓
环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口连接稳压装置即可。