11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵控制设备面板控制
消防控制
器
面板消防泵
动作报警怎么处理
答:
消防自动报警主机
消防泵
现场启动后主机会显示反馈,其他的联动或者误动作的,这个在主机的多线盘消防泵按钮可以直接取消关闭即可。
消防泵控制
柜
面板
上为什么有的装一个通断转换开关
答:
消防水泵控制
柜大多数都是控制2台消防泵,1用1备型,手动启停泵在
消防泵控制
柜
面板
上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,
消防控制
中心...
消防
稳压
泵
电气
控制
柜手动切换主备泵时,需要将控制柜切换到手动控制状态...
答:
是的,当需要手动切换
消防
稳压泵的主备泵时,需要将
控制
柜切换到手动控制状态。这样操作人员才能通过控制柜中的开关或按钮来手动控制主备泵的启停和切换。请注意在进行手动控制之前,确保操作人员已经具备相关的操作知识和技能,并严格遵循相关的操作规程和安全操作要求。
消防
联动
控制
器自动喷水灭火系统的控制和显示要求
答:
消防联动控制器是
消防控制
室的重要
设备
之一,其功能和要求十分严格。其中,自动喷水灭火系统的控制和显示尤为关键,关乎到火灾扑救的效率和人员安全。以下是具体的要求细节。清晰显示电源状态喷淋
泵
电源的工作状态需清晰显示,任何异常都能及时发现。实时监控设备状态喷淋泵的运行状态、故障情况,以及水流指示器、信号阀...
消防水泵控制
方式有哪几种
答:
一、自动控制 自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求
消防水泵控制
柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:一是连锁启泵。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力...
消防
联动控制器上的手动控制盘,受
水泵控制
柜自动手动状态影响吗?_百度...
答:
联动控制器上的手动控制盘不受联动控制器手动或自动状态影响。而
水泵控制
柜平时都是自动状态,
消防
联动控制器手动控制盘是可以
控制水泵
开启;当水泵控制柜处在手动状态时,是由于
设备
处于检修,有工作人员存在的情况下,为了避免出现事故,消防联动控制器手动控制盘不能启动水泵,而常仅仅由水泵控制柜手动按钮...
柴油机
消防泵
的
控制
器介绍
答:
自动控制屏有两种操作模式:一种是控制器操作,另一种是钥匙开关操作。钥匙开关操作一般用于控制器发生故障时紧急起动机组。poower柴油机
水泵控制
器4.3.1 柴油机
水泵的控制
方式:--根据火警信号或电动
消防泵
启动失败或消防水管网的压力低信号,柴油机水泵自动启动,自动启动后需人工手动操作停机。--消防泵房内手动按钮启动...
消防泵
组电气
控制
柜具有什么功能
答:
5. 显示与监控:
消防泵
组电气
控制
柜通常配备有显示
面板
,可以实时显示泵组的运行状态、电压、电流等参数,便于操作人员监控泵组的运行情况。6. 安全保护:消防泵组电气控制柜还具有安全保护功能,如过载保护、短路保护等,以防止
设备
损坏和人员伤害。以上功能并非每个消防泵组电气控制柜都会完全具备,具体...
消防泵控制
柜上有两个3挡旋转开关是干什么用的
答:
消防水泵控制
柜大多数都是控制2台消防泵,1用1备型,手动启停泵在
消防泵控制
柜
面板
上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,
消防控制
中心...
消防控制
柜的操作与控制是什么?
答:
手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,
消防泵
和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来
控制泵
的启停, QSFG - 55KW –2
消防水泵
台数 控制电机功率消防气压控制柜消防泵和稳压泵采用直接启动方式。每一台泵可以单独启停,同时
面板
上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防电气控制装置消防泵控制设备
消防泵控制设备
消防泵自动巡检控制设备
消防泵控制设备密码
消防报警消防泵控制柜
消防泵消防电气控制装置密码
消防泵控制柜自动状态
消防泵自动巡检设备流程
消防水泵控制模块