答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4
自动
喷水灭火系统和其他自动水灭火系统应根据喷水灭火需求
压力
确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位
消防
水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压
泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的市...
消防
稳压
泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么意思...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),稳压泵使系统
自动启泵压力
设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时稳压
泵启动
,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压泵的流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时
消
...
消防水系统中
消防泵
的
压力
联锁值是多少?
答:
消防泵自动启泵压力
值应为当系统最不利点水压达到0.05MPa时的压力。《水消规》规定:稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应...
消防
高位水箱稳压
泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少
压力
?
答:
稳压泵的停启
泵压力
值与稳压泵距
消防水泵
高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
消防
稳压
水泵
设置在地下室内需要设置的
启泵压力
范围是多少?
答:
消防水泵的启动压力
比稳压泵的启动压力小于等于0.07MPa到小于等于0.1MPa之间,稳压泵的启动压力应该满足最不利灭火设施的静压要求>0.15MPa
消火栓稳压
泵
扬程与
压力
开关
启动
的压力值
答:
答:稳压泵的设计压力应满足系统
自动启动
和管网充满水的要求。●稳压泵
启泵压力
P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——
消防
水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。◆简化计算稳压泵启泵压力P1也可取0.15 MPa。●稳压泵停泵压力...
水炮稳压泵
启泵压力
多少
答:
0.07~0.10MPa。稳压泵的设计压力应保持系统
自动启泵压力
设置点处的压力在准工作状态时大压力于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa。水炮可在火灾现场进行连续大流量远射程作业,在实战中发挥着不替代的作用。随着科技的进步,工业设备趋向大型化、巨型化,尤其是在化工区、码头等特殊...
当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,稳压泵的
启泵压力
应如何确定时_百度知 ...
答:
当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,稳压泵的
启泵压力
应根据静水压力确定。根据查询相关资料信息显示,当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,稳压泵的启泵压力与静水压力都应大于0.15MPa。稳压泵,是
消防泵
的一种,用于
自动
喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓...
17层屋顶
消防
水箱稳压
泵启动
和停止
压力
多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶
消防
稳压泵一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压
泵启动
的最低
压力
不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
稳压泵六公斤
启泵
,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
一、稳压泵
启泵压力
不是要大于
消防
主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...
1