11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵启泵压力和停泵压力
消防高位水箱
稳压泵
距主泵100米,稳压泵起
泵停泵
设置多少
压力
?
答:
稳压泵的停启泵压力
值与稳压泵距消防水泵高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
17层屋顶消防水箱
稳压泵启动和停止压力
多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶消防
稳压泵
一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压泵启动的最低
压力
不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
25米层高,设在屋面喷淋
稳压泵启
,
停压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力
不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,
停泵压力
建议为0.25MPa,
25米层高,设在屋喷淋
稳压泵启
,
停压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力
不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,
停泵压力
建议为0.25MPa,
消火栓
稳压泵
扬程
与压力
开关
启动
的压力值
答:
◆简化计算也可取稳压泵扬程H(m)>稳压泵
停泵压力
P2×100 ●消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1+h3-(0.07~0.10)(m)h3——气压罐电接点压力表与消火栓泵压力开关的静高差(m)。稳压泵可直接从消防水池吸水。消防栓、自喷系统稳压泵的吸水管应分别设置。●
稳压泵启泵压力
P1(MPa)...
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则
稳压泵停泵压力
p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防
水泵启泵压力
P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
180米高的天面消防
稳压泵压力
表应该调多少?
答:
气压罐充气压力为0.16MPa时,
启泵压力
0.18MPa,
停泵压力
0.22MPa。应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于0.15MPa。
稳压泵压力
设置范围
答:
0.07MPa到0.10MPa。根据查询中国工业网显示,
稳压泵
的设计压力应保持系统自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
消防
稳压泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防...
答:
1)PS2 PS1 P2 P1 是气压罐设定的四个
压力
控制点。气压罐设置是防止稳压泵频繁启动的。动作关系:如:建筑发生火灾,喷淋动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,
稳压泵启动
,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压
泵停止
。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为
水泵
启动压...
稳压
罐
压力
如何设定
答:
2. 在设置压力表时,可以将
启泵压力
设定为0.15MPa,
停泵压力
设定为0.25MPa。3.
稳压
罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管和吊装环等部件组成,其在消防系统中的作用是维持系统的压力稳定。4. 当系统压力降低至一定值时,消防泵会自动启动以增加系统压力;当压力达到指定值时,消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵启泵压力计算公式
稳压泵压力低于多少启泵
稳压泵的启停压力计算
稳压泵计算起停压力
稳压泵的停泵压力怎么计算
稳压泵启停泵压力值如何设定
消防稳压泵停泵设定值是多少
稳压泵的压力表范围
稳压泵启泵压力计算