11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵的启泵压力怎么算
消火栓稳压
泵
扬程与压力开关
启动的压力
值
答:
h2——
消防
水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。◆简化
计算
稳压
泵启泵压力
P1也可取0.15 MPa。●稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)◆(0.05~0.07)——考虑系统大小、正常泄漏量和稳压泵小时启泵次数的经验值,按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于...
有没有人知道
消防
主
泵的启泵压力
要
怎么计算
答:
这个消防主
泵的启泵压力
是根据稳压水箱的自流水箱的水的静压只要是水箱没有水,稳压泵自动保护不启动的,压力下降到水箱无水的就需要
启动消防
主泵,一般是水箱的出水的流量开关先启动的。
消防水泵启动
后的工作
压力
是多少?
答:
4.应取消稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作
压力
,即
水泵
零流量压力、
消防泵
吸水口最大静压与稳压泵维持的系统压力之和的较大值。5.2.2高位消防水箱的位置应高于其所服务的水灭火设施,最低有效水位应满足水灭火设施最不利点的静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应小于0.10...
消防
稳压
泵的
设计
压力
是
怎么
确定的
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵启动压力
,Ps1为稳压泵启动压力,Ps2为稳压
泵的
停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
水泵压力怎么算
?
答:
v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m³;g——重力加速度,m/s²。
水泵压力计算
结果:通过以上公式可得出:1MPa的压力约等于100m扬程,1公斤水的压力为0.1MPa,即1Mpa=100m=10公斤。所以,一台扬程60米的潜
水泵
,打入相对...
全自动稳压
泵如何
调节水压
答:
1.稳压泵设计压力应保持系统最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即
启泵压力
p1>15一高位
消防
水箱最低水位至最不利点消火栓几何高度,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防...
消防
稳压
泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么...
答:
,稳压泵使系统自动
启泵压力
设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时稳压泵启动,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压
泵的
流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时
消防
主泵应该启动)。
什么是
水泵的启动压力
?
答:
高的弹簧是
启动压力
,低的弹簧是断电压力。顺时针向上调节是压力增加,向下
的压力
减小。在调节过程中,一定要微量调节,正负调节范围为:0.02Mpa(1个小格)。大幅度和不规范的调整会导致压力开关失灵。当压力达到指定限时电接点压力表或者压力开关通过控制柜使
水泵
自动停止。设备中的水压高于外界压力,...
...
消防
稳压
泵的
流量和扬程
如何
选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即
启动消防泵的压力
值。按下式计算:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,...
消防
主
泵
出水管上
的压力
开关
的启动压力
值是
怎么
确定的
答:
消防水泵
出水汇总管上设置低压压力开关,这个需要根据水箱的静压到
水泵的压力
稍微小0.5kg即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵与稳压泵的启泵压力
消防水泵启泵压力计算
消防稳压泵启泵压力计算
稳压泵启泵压力和停泵压力
消防水泵自动启泵压力值
消防水泵启泵压力如何取值
稳压泵的启泵压力计算
消防泵怎么启泵
稳压泵启泵压力计算案例