11问答网
所有问题
当前搜索:
消防输入输出模块原理
消防输入
模块输出模块
输入输出模块
的区别?
答:
模块的输入输出主要是针对主机来说的,
输入模块
就是水流指示器和信号阀一类的监管信号(压力开关和流量开关一类直接启泵的反馈的也是),也就是检测他是否动作和关闭的但是不能控制他的;输出的就是控制动作的,不需要反馈的或者系统其他的能反馈回来的,如广播模块;
输入输出模块
就是动作并反馈的,如强切...
消防
工程单
输入输出模块
、双输入输出模块的区别
答:
一、地址码不同 输入是把信号传送到
消防
主机,输出是主机发出信号到设备。单输入输出只有一个地址编码,而双输入输出有两个地址编码。最常用到双
输入输出模块
的地方是位于疏散通道上的防火卷帘门。二、输出动作不同 单输入输出模块只能输出一组动作,占用一个地址码,接收一个反馈信号,双输入输出可以输出...
消防
联动
模块
各端口的含义是什么?
答:
CV:有源
输出
接线端子,接入DC24V,动作时经CO、GND向被控设备脉冲供电。NT:电平输出端子,动作后保持输出电压,直到模块复位。
消防模块
的工作
原理
当联动总线负载过重或线路过长时,一般在总线的适当位置设置总线中继模块,将弱信号放大到标准状态,增加总线的负载能力。消防联动
输入模块
是由无极性转换电路...
消防
工程报警阀间的压力开关为什么要接
输入模块
?还有信号蝶阀?他们的原 ...
答:
输入模块
,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,系统不能正常工作,故...
消防输入输出模块
是怎么接受到主机发出的指令的?还有输入输出模块的24V...
答:
输入输出模块
主要输出部分需要联动电源线,主机发出命令,经过24v电源线到达输出部分进行供电吸合动作,输入部分就常开变成常闭反馈信号的。
消防
泵控制柜消防“联动
模块
”和“
输入
”、“
输出
”模块怎么接线?
答:
然后
输入输出模块
收到
消防
泵起泵反馈信号。消防泵控制柜工作
原理
:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC...
...当水在流动的时候它是怎样通过
消防输入模块
把信号传到火灾控制盘...
答:
输入模块
接收的信号是无源信号。水流指示器接入到输入模块就相当于两根不通的导线,当有水流将水流指示器动作了,本来两根不通的导线就接触在一起的,此时输入模块接受到信号,模块动作。输入模块不需要另外接24V电源线。
消防输入输出模块
,一般装在什么地方,
答:
消防输入输出模块
,一般装在什么地方?280度防火阀的模块(M/C)一般就近安装在阀附近,通常固定在其上部的天花顶上。但是图上标注的模块类型有误,很多设计人员对这种阀的使用还是有些误解的。通常在排烟管道上有两类模块一种是监视模块(
输入模块
M),还有一种是监视控制模块(也称输入输出模块M/C)...
消防
系统中一共有多少种
模块
,每种模块的作用是什么
答:
消防
系统中模块很多,有
输入模块
、输出模块、
输入输出模块
、中继模块、隔离模块、多线模块等等。输入模块是把外部的一些动作信号取入到消防报警系统的模块,比如可以连接压力开关、信号阀、水流指示器、防火阀等信号的反馈输入。输出模块是只输出信号不接收反馈的模块,一般专用于控制广播、声光警报器等设备。...
...知道
消防
报警系统的控制
模块
接线
原理
,为什么
输出
端是一根线呢,他...
答:
很简单,
消防
控制
模块
一般直接
输出
都是常开、常闭点,或是直流24V信号,模块的24V电源是由消防主机提供的,你说的这个情况应该是模块和现场设备共正极或是共负极了 ,所以从模块只需要输出一根线到现场设备了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
输入输出模块安装位置
久远输入输出模块接线图
山鹰输入输出模块接线
青鸟输入输出模块接线图