11问答网
所有问题
当前搜索:
消防输入输出模块安装
久远
消防输出模块
怎么接线
答:
1.
模块
通过有源
输出
直接驱动一台排烟口或防火阀等?电动脱扣式?设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线
输入
)、图2- 34所示?无源常闭检线输入)!2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入)!
消防
报警那些
输入输出
等等的
模块
现场是
安装
在那些位置的?
答:
一、安装位置:通常将模块统一设计在强弱电电井或设备机房内安装
;二、设计原因:利于消防系统的日常检查维护;三、设计依据:《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-20136.6.8 模块的设置 6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。6.8.2 模块严禁设置在配电(控制...
消防输入
摸块怎么
安装
答:
通常在排烟管道上有两类模块一种是监视模块(
输入模块
M),还有一种是监视控制模块(也称
输入输出模块
M/C)。监视模块主要对应于各类防火阀,所有这种阀平时处于常开状态,只有当280度时阀内的温度开关动作后关断阀门,通过监视模块将信号反馈给
消防
报警主机关闭排烟风机。监视控制模块主要对应于排烟口、排烟...
消防模块
8301怎么接线
答:
海湾8301控制
模块
采用明装,进线管预埋
安装
,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图1-31。底盒与上盖间采用插接式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。海湾8301
消防
控制模块对外端子示意图如图2-32:其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 ;D1、D2:DC24V电源
输入
端子,无极性...
消防模块
泛海三江
输入输出模块
怎么接线
答:
输入输出模块
接线如下
模块输入
端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端( 远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻模块,输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
消防
控制模块是指输入输出模块,它是用于控制防火阀、消防警铃、水泵...
消防输入输出模块安装
高度
答:
集中设置的模块箱或接线端子箱,一般距地1.5-1.8米,壁挂
安装
,控制线路引至受控设施(如低压配电柜、
消防
动力控制箱、事故照明切换箱、电梯控制柜、报警阀组间的压力开关、电信号阀等)
输入输出模块
也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收...
营口天成
消防输入输出模块
怎么接线?
答:
TCMK3202A
输入
/
输出模块
(以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的
消防
联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并可接收设备的动作回答信号。特点 (1)输出可设置为有源输出或无源输出方式。(2)输入、输出具有检线功能。(3)输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式,与无源触点连接...
消防
控制设备的输入或者
输入输出模块
的
安装
位置是什么确定的? 是安 ...
答:
这个要看
模块
具体控制的是什么设备。一般都是
安装
在设备旁边或者是有些箱子需要模块控制那么就安装在箱子里面 当
消防
联动的时候模块起控制作用 图纸上不会有模块的安装规范的
消防
设备中的
模块
怎么
安装
答:
先固定底座并接线,然后将设备一按就成了。至于线路连接就需要看是哪家的设备,是什么型号的设备了,基本上分两种,带电源和不带电源(这个是我自己总结的)。带电源的
模块
就是需要控制有动作的联动,不带电源的模块只需要反馈信号就可以了。就像上面老兄说的我就不再重复了。
北大青鸟3141
模块
怎么接线
答:
北大青鸟JBF-3141
输入
/输出模块为编址型
输出模块安装
于现场,JBF-3141
消防模块
采用明装方式,步骤如下:●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;●探测总线采用ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线;●将总线L1、L2端接在端子上,接线无极性;●可输出一组常开触点或常闭触点;●使用专用...