久远消防输出模块怎么接线

如题所述

消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。
GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线!

模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端?远离模块端?必须串联一个4.7kΩ的终端电阻,模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端?远离模块端?必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。

1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-
30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-
31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线!

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端?远离模块端?必须并联一个4.7kΩ的终端电阻,模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端?远离模块端?必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。

1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等?电动脱扣式?设备的接线示意图如图2- 33
(无源常开检线输入)、图2-
34所示?无源常闭检线输入)!

2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-
35(无源常开检线输入)、图2-
36所示(无源常闭检线输入)!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-07
JF-M02智能控制模块,接两总线,不分极性,占一个地址编码;控制设备需要24V电源时24V电源线接至M02的输出继电器触点;配接10K终端电阻。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-03
输出模块要不要24v电源