11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感安装距离规范标准
烟感
多少平米一个
答:
5、安装的位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的
距离
不大于 25 米,走道内最后一个至走道末端的距离不应大于 12.5 米。结语:上文就是关于烟感多少平方一个的解答了,通过文章我们知道了更多的消防
烟感安装
的知识,对于消防,着重点还是在于预防,如果真的发生了火灾,那么就会造成很大...
烟感
报警器
安装规范
答:
烟感
报警器
安装规范
具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器
安装间距
的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
感烟
探测器的
安装间距
不应超过多少米
答:
不应超过 10m;点型
感烟
火灾探测器的
安装间距
,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50116)为准。它在内外电离...
烟感
器
安装规范
要求
答:
二、
烟感
器
安装规范
要求是什么 1、
安装感
烟探测器时,应与墙面及两侧位置呈一定水平的
距离
。一般水平距离不能低于0.5米。 此外,还要注意避免在
感烟
探测器周围0.5米的范围内留下其他遮蔽物。2、安装感烟探测器时,空调出风口应留出必须要水平距离,注意它的水平距离不能小于1.5米,一旦距离太大就...
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
感烟
探测器的
安装间距
不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。根据《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器一般由感温元件、电路与报警器三大部分组成。以感温元件不同分为定温式、差动式、定...
烟感
探头
安装距
棚顶不应大于多少公分
答:
不得小于50mm 火灾探测器的
安装
⑴ 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列
规定
: ①探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不小于0.5m; ②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; ③探测器至空调风口边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,。
烟感
的覆盖范围是多少
答:
另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。每个
烟感
应该按保护半径来计算,
规范
有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域,另外走廊
距离间距
不超过十五米即可。
消防
烟感安装距离
要求
答:
烟感
水平
间距
不超过10米。
800平办公楼按
规范
要求消防喷淋需多少平方
安装
几个,
烟感
多少平方安装几...
答:
800平办公楼按
规范
要求消防喷淋需90个。喷淋头:之间的
间距
一般不超过3.6米,与墙边的
距离
在0.8---1.8米之间。
烟感
:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米...
消防喷淋头
距离
是多少?
答:
2、办公楼按
规范
要求消防
烟感
需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的
距离
不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3、根据场所不同可以选择不同的喷淋头:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感与梁布置间距规范
烟感与送风口的距离
住宅几层以上要安装烟感
消防广播多少米一个