11问答网
所有问题
当前搜索:
瓦斯继电器油位标准图
瓦斯继电器油位
怎么看
答:
按照以下步骤。1、
瓦斯继电器
连接管上的阀门应在打开位置。2、瓦斯保护连接片投入应正确。3、油枕的
油位
应在合适位置,继电器内充满油。
瓦斯继电器
是怎么接线的?
答:
变压器
瓦斯继电器
的接线图:变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的...
瓦斯继电器
观察口刻度是指
油位
还是瓦斯浓度
答:
指
油位
。
瓦斯继电器
上的刻度一般分为两部分:上面为红色区域,下面为白色区域。红色区域内表示的是报警区域,当瓦斯气体浓度超过这个值时,设备会发出报警信号,提醒工作人员采取相应的措施;白色区域内则表示正常工作区域,瓦斯浓度在这个范围内时,设备会正常工作。因此,瓦斯继电器观察口刻度是指油位。
关于无油枕变压器
瓦斯继电器
的问题。
答:
有油是正确的,没有油说明有异常:1. 变压器的自膨胀式波纹管只能膨胀而不能收缩,变压器的
油位
已经下降,一旦下降到器身以下,则非常危险;2. 或者变压器有渗漏油;3. 估计这些
瓦斯继电器
只有报警没有跳闸功能,否则变压器早就跳电了;4. 在我们公司内部,除了ABB无油枕变压器工作比较正常以外,其他如...
瓦斯继电器
油面气体
答:
是从观察窗内 气体从变压器主体上升到油枕的过程中,先进入
瓦斯继电器
,由于瓦斯继电器比连接它的导油管高,所以会先聚集在继电器中。画个简图
电力变压器的组成部分有那些?
答:
G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般
瓦斯继电器
内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点...
瓦斯继电器
内部
油位
多少正常
答:
两格。
瓦斯继电器
是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内。该装置内部
油位
两格以上是正常的,低于两格会造成停止工作。利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路。
如何选购
瓦斯继电器
校验台?
答:
瓦斯继电器
校验台主要传动机构介绍 图示:1.手轮力臂杆2.旋转手轮螺母3.传动螺杆4.密封垫片 传动机构操作方法:采用手轮和螺杆传动式夹紧机构,性能可靠。通过手臂旋转1(旋转力臂杆)带动2(旋转螺母)旋转,外力推动下3(传动螺杆)往前移动 ,在4(密封垫片)密封条件下,将瓦斯继电器机械传动压紧。
没有油枕的油变怎么看
油位瓦斯继电器
里应该有油吗
答:
新形s11油浸式变压器是可以不设油枕的,但有一直管,设有观察窗,正常是绿色,
油位
下降极限时呈红色,观察窗口上端封盖取下可加油。
我单位一台型号S11-M-800/10变压器,最近出现轻
瓦斯
报警,每次都是从高...
答:
4、你那台变压器出现轻瓦斯报警,基本可以断定是变压器缺油。当高负荷运行时,由于负荷大,变压器绕组内部产生的涡流也大,也就是说损耗也大,即发热量高,油温上升的高,同时油面上升,
瓦斯继电器
内
油位
不缺;反之,负荷降低,油温下降,随之油位下降,瓦斯继电器内油不够,触动轻瓦斯接点,随之报警!