关于无油枕变压器瓦斯继电器的问题。

我公司使用了几台无油枕的变压器,其瓦斯继电器是安装在油箱上部,和有油枕的瓦斯继电器不太一样。但是有的瓦斯继电器内有油,有的没有油,究竟哪个是正常的,有大大能清楚解释下吗,最好有说明书。

图片里是上海ABB变压器厂波纹管自膨胀式无油枕变压器选用的科盟瓦斯继电器的说明,供你参考!

我们公司也有多台上海ABB变压器厂无油枕变压器,每个瓦斯继电器里面都有油。

有油是正确的,没有油说明有异常:

1. 变压器的自膨胀式波纹管只能膨胀而不能收缩,变压器的油位已经下降,一旦下降到器身以下,则非常危险;

2. 或者变压器有渗漏油;

3. 估计这些瓦斯继电器只有报警没有跳闸功能,否则变压器早就跳电了;

4. 在我们公司内部,除了ABB无油枕变压器工作比较正常以外,其他如三门等无油枕变压器问题较多,陆续在安排加油枕。

供你参考!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考