11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器三次回路
电压互感器
二次回路和
三次回路
为什么要分开
答:
用途不一样,准确级、容量要求不一样,都放在一起抗短路能力等等要求达不到
电压互感器
接线方式有哪些
答:
电压互感器
的接线方式有四种,分别是:1、单项式接线。适用于电压在35kv以下且不接地的系统或110kV以上且接地的系统。2、三相三绕组互感器的连接方式。3、V/V接线。适用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统。4、三台单相三绕组互感器的连接方式。电压互感器使用注意:1、电压互感...
什么是
电压互感器
,让这篇文章带你走进电压互感器的世界,民熔
答:
民熔
电压互感器
是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二
次电压
U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。...
电压互感器回路
断线的处理方法是什么?
答:
对于
电压互感器回路
断线,应按照以下三个步骤处理:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(
3
)检查
电压回路
所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
电压互感器
是如何接线?
答:
这种不完全三角形接线,用于测量两个线电压UAB与UBC,当互感器的主要二次负荷是电能表和功率表时,这种接线方式最为恰当。(
3
)三台单相三绕组
电压互感器
构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛...
什么叫
电压互感器
?
答:
电压互感器
虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二
次回路
是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定...
电压互感器
和电流互感器有什么区别?
答:
电压互感器
变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器 电流互感器,简称CT,依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧...
请问电流互感器跟
电压互感器
的组成有何区别?两者有何不同?
答:
1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
电压互感器
是一个带铁心的变压器。2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。4、电流互感器是匝数少、...
三相电构成
回路
的原理是什么?
答:
一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。二
次回路
的分类A、按电源性质分:交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。交流
电压回路
---由
电压互感器
(...
开口三角
电压互感器
在什么情况下会动作?
答:
发生单相接地短路,只有另外两相的
电压
矢量相加时即可。当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,可用于故障报警,当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,可用于故障报警,开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一,当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零,当发生一相...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器的二次回路必须
接地距离继电器
极化回路和测量回路
短路变压器另一侧电流
电压互感器的原理图
零序差动保护
Yd接线
不完全星形接线
电流互感器二次侧为什么不能开路