11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器使用中应注意
电压互感器
,电流互感器在运行中可能出现哪些异常
答:
电压互感器
内部发生故障,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,
应使用
电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。 电压互感器回路上都...
电流互感器和
电压互感器
有什么区别?
答:
主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;
电压互感器
二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以...
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
出现以下情况时:1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。4.见到放电,有闪络危险。5.发出臭味,或冒烟。6.溢油。
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。4.见到放电,有闪络危险。
变压器、
互感器
设备反事故技术措施
答:
(3) 油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构形式,所选用电流互感器的动热稳定性能应满足安装地点系统短路容量的要求,特别
要注意
一次绕组串联或并联时的不同性能,电容式
电压互感器
的中间变压器高压侧不应装设。 (4) 110k V~500kV互感器在出厂试验时,应按照各有关标准、规程的要求逐台进行全部出厂试验,包括...
电压互感器
二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器
其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
电流互感器,
电压互感器
发生哪些情况必须立即停运
答:
电流互感器停运:1、CT爆炸或烧毁;2、年检试验时发现不合格;3、容量或变比已不符合所运行线路要求;4、漏油(油式)、漏气(SF6式)严重;5、CT内部发生短路。
电压互感器
停运:1、漏油(油式)严重;2、PT内部发生短路;3、PT爆炸或烧毁;4、一次保险烧了。
运行中的
电压互感器
出现哪些现象应立即停止运行?
答:
1.高压侧熔断器接连熔断二、三次。2.引线端子松动过热。3.内部出现放电异常或噪声。
电压互感器
带电检查
注意
事项
答:
检查时二次不要短路和接地,与其有关保护退出。
电流/
电压互感器
在什么情况下
使用
答:
交流电路中需要对电路中的大电流、高电压进行测量和控制的情况下
使用
。电流互感器可以将大电流按比例转换成小电流,
电压互感器
也可以将高电压按比例转换为低电压来进行测量或对电路进行自动控制,以求测量和控制的安全性经济性,测量时所得的测量结果要乘以它们的倍率,控制电路则根据互感器的反应结果使受控...
棣栭〉