11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器安装注意事项
国家规定电表
安装
位置
答:
3、安装应垂直,倾斜度不得大于10。4、当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。5、表若经过电流
互感器安装
,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。6、对计量二次回路的要求:对计量用的电流、
电压互感器
二次回路导线必须使用铜线。电压二次回路导线的...
民法典规定电表到入户距离
答:
包括确保安全操作、选择合适的型号、正确接线以及定期进行维护和检查。首先,安全是电压互感器使用中的首要考虑因素。由于电压互感器涉及到高电压,因此操作时必须严格遵守相关的安全规程。例如,操作人员应该穿戴符合规定的绝缘手套和绝缘靴,确保自身与地面和其他导电物体有效...
三相电表
互感器
的
安装
方法
答:
三相电表
互感器
的
安装
方法如下:1、第1和4、第7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端。2、第2、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端。3、第2、5、8分别接三相电源。4、第10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。
注意
的是各电流互感器的电流测量取样必须与其
电压
...
配电箱电表带
互感器
怎么
安装
答:
将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过即可。接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出。用户需要
注意电压互感器
是要接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的...
穿心电流
互感器安装
要求水平位置吗
答:
(10)互感器的下列各部位应予接地。①分级绝缘的
电压互感器
,其一次线圈的接地引出端子。②电容式绝缘的电流互感器,其一次线圈末屏的引出端子及铁芯引出接地端子。③互感器外壳。④暂不使用的电流互感器的二次线圈应短路后接地。(11)零序电流互感器的
安装
应符合以下要求:①互感器与导磁体或其他无关的带...
互感器
是不是要正反都
安装
啊?
答:
互感器注意事项
高压电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高
电压
,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而...
电流互感器和
电压互感器安装
使用中的共同点和两个不同点是什么_百度知...
答:
他们从
安装
接线上不同:电流互感器是串联在电路中;
电压互感器
是并联在电路中。他们的运行
注意事项
不同:运行中的CT二次不能开放,开放会产生很高的电压会危及人身和损坏二次设备;运行中的PT二次不能短路,短路会烧毁电压互感器。由于上述原因CT二次不能装开关和熔断器;PT二次应装开关和熔断器。
电流互感器和
电压互感器
的配置原则
答:
(2)发电机。一般
装
2组
电压互感器
。一组用3个单相电压互感器接成Y/Y形,供自动调节励磁装置用;另一组用2个单相电压互感器接成V/V形或用3个单相三线圈电压互感器接成Y/Y/△形,供测量仪表、同期和保护装置用。(3)线路。35 kV及以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压,进行同期...
电流
互感器
的使用
注意事项
答:
④运行中的
电压互感器
在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应
安装
熔断器,并在一次侧装设隔离开关。⑤在电源检修期问,为防止二次侧电源向一次侧送电,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开 2。使用电流互感器
注意事项