11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器2次侧不接地会怎样
电压互感器的二次
回路必须
接地
答:
电流互感器和
电压互感器二次
回路只能是一点接地。原因:为保证人身和设备安全。若二次回路
没有接地
点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则...
电压互感器二次侧
为什么必须
接地
?
答:
电压互感器
原边接的是高电压,副边为低电压,并连接着保护和表计,工作人员又要经常和保护、表计接触,如果万一绝缘损坏,使高电压串入低电压回路就可能对
二次
回路工作的继电保护人员和运行人员造成人身威胁,另外二次回路绝缘水平低,若
没有接地
点也会被击穿损坏绝缘,损坏表计和继电器,为了保证人身和...
高压
电压互感器
vv接法时.
二次侧
b相未
接地
有什么危害
答:
低压侧未接地,当互感器高低压绕组击穿时,高压将侵入低压,
将二次设备绝缘损毁,二次工作人员高压触点危险
。
电压互感器
为什么
二次侧
要
接地
?
答:
1. 保护工作人员的安全:当电压互感器二次侧不接地时,
一旦一次侧绝缘损坏,高电压将串入二次侧,危及工作人员的安全
。如果二次侧接地,高电压只能被限制在地线上,从而保护工作人员免受触电危险。2. 减小测量误差:电压互感器二次侧接地可以提高测量精度。当二次侧接地时,电压互感器的一次侧和二次...
电压互感器二次
测中性点
不接地会
影响电压平衡么
答:
电压互感器二次
测中性点接地的目的:主要是保护设备、仪表和人身安全及电压平衡的(一般有0.5-2V的不平衡电压)。因为,电压互感器的原边的电压都比较高,如果副边
不接地
,一旦原、副变绕组之间的绝缘击穿,则副绕组上可能出现的高电压使工作人员发生生命危险和设备仪表的损坏。同时也起到电压平衡的。
为什么
电压互感器
和电流
互感器的二次侧
必须
接地
?
答:
电压互感器二次侧
要有一个
接地
点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,...
为什么三相五柱式
电压互感器
一、
二次侧
中性点都需要接地?
不接地
可以吗...
答:
1、
电压互感器二次侧
中性点接地是保护接地即防止二次侧短路时产生的大电流危害人身安全和击穿烧毁设备这就不多说;2、电压互感器一次侧中性点接地一般用于中性点
不接地
系统中,采用星/星/开口三角接法,开口三角的电压,用于监测系统的接地情况,当电压互感器一次侧中性点不接地时,开口三角电压不能正确...
电压互感器二次侧
为什么必须
接地
?
答:
电压互感器二次接地
(经击穿保险或直接接地)主要是防止一、二次绝缘击穿,高压串到
二次侧
来,对人身和设备造成危害。另外,因二次回路绝缘水平低,若
没有接地
,也会打穿,使绝缘损坏严重,所以二次必须接地。
电压互感器
为什么必须
2次接地
答:
电压互感器
本身就是变压器。虽然从本质上它是一种特殊的变压器,但和一般的变压器是不一样的,它是用来把高电压变成低电压,然后给测量和保护回路使用的,所以才有一次侧和二次侧之分。PT二次侧一般有中性点接地和B相接地两种(其实任一相都可以接地,只是一般都用B相),
二次侧不接地
的话,三相对...
电压互感器二次
回路为什么必须
接地
?
答:
为了保证人身和设备的安全,要求除了将
电压互感器
的外壳
接地
外,还必须将
二次侧
的某一点可靠地进行接地,因此电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。